家用取暖的常压锅炉循环泵安装在回水管上可以吗?另外锅炉使用时会发生很大的放炮声相当大,是怎么回事?

如题所述

第1个回答  2014-12-09
可以的。声音是里边有气造成的追问

可是烧的时候把所有盖子什么的都封好了,怎么还会有气?

声音大的很,把盖子都崩开了

追答

是的。在加热过程?。水会变成蒸气。而由于炉子装的在不规范,汽体跑不急,形成咕咕的声音。如在暖炉最高处加上放气伐。会减小声音

追问

有没有危险,总是会响,还很大

追答

不会有的。记着别缺水

第2个回答  2014-12-09
可以,而且必须装在回水管追答

具体哪个位置发出响声。

追问

炉膛内

声音大的吓人

追答

烧什么东西?

追问

烧煤的,有人说常压锅炉循环泵安装在回水管的话锅炉内就会承压

追答

什么样的泵啊?还能多大压力啊。220v。几寸的口径?

追问

炉口是粗的然后接的一寸管吧

追答

看泵的流量和压力。因该没事。至于声音换批媒试试吧。

追问

煤的原因嘛?

循环泵转的时候泄压管一直出水有影响嘛?

追答

嗯,估计媒有问题。泄压管比给水管高多少?开泵时泄压管水出口压力大吗?

追问

高半米以上吧,泄压管到了上面接的是4分的那种太阳能上用的管

追答

估计你泵压力高。

看看铭牌信息。

追问

嗯嗯,就那样用的话会有影响嘛

泄压管因为循环泵转的时候流水一直关着了

追答

在管道里水凉了后,用米尺量一下泄压管和给谁管水位差,把水控制在比给水管高一点儿就行。

关上也行,不过你要经常看管接头,估计由于泵压力高,水热,时间长了会漏水

追问

就那样开着可以嘛?因为泵在回水管,泄压管在出水管呢

追答

还有加水口啊,加水口溢水吗

追问

加水口不往外溢水,只是关着泄压管的时候泵一停水从加水管往加水斗顶一下

追答

你泵压力太大了。建议换掉吧,

这样太麻烦了。

暖气片多高?一米?正常情况下一米高度就是一个压。

追问

用的是水暖空调,暖气管离地面两米左右,水温空调离地面一米六左右吧

追答

你发个图片吧,听你说的有点迷糊了。

追问

追答

带几个暖气片?

追问

有4个挂的两个立式的水温空调,还有两个暖气片,每组是十六片

追答

看着你装的都不合格。

追问

都哪里有问题?

具体可以说一下嘛

追答

没看整体布局,具体说不出来。

好像是两套循环。

追问

好吧

一个循环崩呀

追答

出口有个三通,不是两路吗?

追问

哦哦,那边没用,本来是通厕所的管,外面坏了没用

追答

建议找个专业的人看看。

建议找个专业的人看看。

追问

嗯嗯,麻烦您了

追答

没事,真的很想帮你的,

本回答被提问者采纳