电压互感器vv型是什么意思

如题所述

电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。

基本结构

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。

电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

工作原理

其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。

保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。

扩展资料:

接线方式

电压互感器的常用接线方式有以下几种:

(1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

(2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。

(4)三相三绕组五柱式电压互感器,其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。

电压互感器VV形接线图分析

VV 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B 相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。

扩展资料

电压互感器在三相电路中常见的接线方式有四种:

1、一个单相电压互感器的接线:用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器;


2、两个单相电压互感器的V/V 形接线:可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中; 


3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0 形:可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表; 


4、一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形):接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-19

电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。

电压互感器在三相电路中常见的接线方式有四种:

1、一个单相电压互感器的接线:用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。

2、两个单相电压互感器的V/V 形接线:可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。 

3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0 形:可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。

V/V接线将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。

对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。

电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。

参考资料来源:百度百科--电压互感器

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-18

电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线方式。

1、单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

2、V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

3、用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。

4、三相三绕组五柱式电压互感器,其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-14

电压互感器VV型,是说的电压互感器的接线种类。

一、常用电压互感器的接线种类 

当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

二、电压互感器VV形接线图分析

VV 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B 相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。