配筋圆钢6.5的现浇混凝土楼板,估计可承受压力是多少?

室内现浇混凝土楼板,跨度3.8米,宽度3.5米,配筋圆钢6.5,(配筋可能小了一点,但已浇铸)间距150,混凝土C25,板厚100,可承受压力估计是多少?迫切希望较准确的回答。
板的一边,与一条反背梁浇铸在一起,另有一边担在圈梁上,其余两边,有钢筋与圈梁打出的钢筋栓在一起。这是在复式房的中空部分现浇的一个楼板。

配筋圆钢6.5的现浇混凝土楼板,估计可承受压力是1kN/M2(100kg)。

配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比。柱子为轴心受压构件。在桥梁工程中,一般指的是面积配筋率,即受拉钢筋面积与主梁面积之比。
  
现浇钢筋混凝土楼板配筋规定:
现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。
现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。
靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。
屋面板筋宜采用双层双向钢筋。
板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-26
一个双向板的计算问题,按四边简支比较符合实际。因为我估计的你板没有配上部钢筋!
我大致帮你算了算估计在1kN/M2(100kg),不过你的板如果没配上部钢筋的话可能半边会裂,但是应该不影响使用。
你可以看看混凝土设计规范受弯构件的计算,最好自己算算,搞结构的最好自己算算这样比较放心!
第2个回答  2010-07-24
按一边固定其它三边简支计算,查<中国土木工程手册>上海科学技术出版社5-36,b/a=3.5/3.8=0.92 得M0=-0.091,Maz=0.0355,Mbz=0.0237,分别乘以qa^2及qb^2当q=1吨时 M0=-0.091*3.5^2=0.11tm 短边中点Maz=0.0355*3.5^2=0.43tm 长边中点Mbz=0.0237*3.5^2=0.3tm
钢筋计算,设板厚为12cm 则A0=kM/bh0^2Rn=1.4*0.43*10^5/100*10^2*250=6*10^4/2.5*10^6=2.4*10^-2=0.024 α=0.02 Fa=αbh0Rn/σt=0.02*100*10*250/2500=2cm^2 配7支φ6 如果你的板厚不是12cm 那承载力就要与厚度的平方成反比与荷载成正比换算.本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-23
你去问一下工程师 马上就知道了