空开配电问题

现在有一套民宿,8个房间需要8个1.5P挂机,6个大厅需要6个3P柜机减,厨房1间,卫生间2个内有两套热水器,加上照明总功率为31150W,考虑功率因数后总开空选择带漏保的160A空开,但现场只有220V接入,我是小白,请问大家能不能接入3路10平方BV硬线分成三个63A配电箱来配电,另外能不能3个房间走一路6平方硬线,大厅各走一路4平方硬线,照明走2.5平方硬线,求大家指教

国家规范规定,插座(要人操作)、卫生间回路(潮湿场所)、必须加装漏电保护,有的配电箱总开关用漏电保护,其它回路不用,但这样有故障的话很难查找,如果一处有故障会景响其它回路,一般的做法是,总开关为2P(断电后使零线也能断开,与外电路完全隔离),插座回路和卫生间回路各装漏电,照明回路装1P,因为照明回路漏电率相对于其它回路要小很多,考虑成本等综合因素,选择1P是完全可以的。
在照明总配电箱内采用漏电保护总开关,照明应该采用1P+N的开关,这样做主要有2个好处,1)有利于故障查找。例如照明线路发生漏电而漏电不是相线而是零线,这样的话用1P的就很难查找出故障发生在那个回路,若配电箱采用RVV导线还可以一路一路断开,若采用单根BV线麻烦了,查找漏电故障要知道那根线对应那个回路,非常不方便。2)防止误跳闸。很多老电工不明白漏电开关以后的零线是不能和地线相连接或者和设备外壳相碰,在安装或者维修的时候相线处理的很好,但是零线包都不包就这么扔在一边,导致零线碰到设备外壳或者吊顶支架等导致漏电开关动作。如果采用1p+N的开关将不会有类似事情发生。但是很多工厂配电都采用总开关不装漏电开关,照明采用1P,插座采用漏电开关,这个主要是从经济性和供电可靠性角度考虑的。这个和工程造价,成本有关,毕竟1P+N比1P价格高,所以如果可能尽量使用1P+N。
1P+N:用于单相电路,相线带保护,N线不带保护,N线仅隔离,发生短路时,由相线切断后,带动N隔离,N隔离时相线已断开,但时间间隔很短,宏观表现就是一块断开。
2P:用于单相回路时,N线也带保护,但是 由于N线保护而动作,必须能同时切断相线,即:双极开关。
一般单相回路最好用1P+N,不宜用2P,若谐波较大或爆炸环境(1区)等因素,N线需要保护,选2P更合适。
断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!
断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合
主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.
漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>+<N零线>=ix=0.所以说兄弟一定要装接地线啊!不然的话漏电保护器就变成了触电保护器。
剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。