以下建筑设计防火论述中( )不准确。

A.高层民用建筑内商业营业厅,当设有火灾自动报警系统时,地上部分允许最大建筑面积为4000m2
B.高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙时,其裙房防火分区允许最大建筑面积不应大于2500m2
C.高层民用建筑内设有上、下连通敞开楼梯、自动扶梯时,其防火分区建筑面积应按上、下层相连通建筑面积叠加计算
D.当自动扶梯周围设有耐火极限>3h防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算

【答案】:A
选项A,参考《建规》5.3.4,必须满足“当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时”,地上部分允许最大建筑面积才为4000m2,故A错误:选项B,参考《建规》5.3.1小注,裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房防火分区可按单、多层建筑要求确定,故B正确;选项C,参考《建规》5.3.2:“建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通开口时,其防火分区建筑面积应按上、下层相连通建筑面积叠加计算。”故C正确:选项D,参考《建规》5.3.3:“防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。”故D正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考