变风量末端装置的简介

如题所述

基本要求
(变风量末端装置基本要求):
(1)接受系统控制器指令,根据室温高低,自动调节一次送风风量;
(2)当室内负荷增大时,能自动维持房间送风量不超过设计最大送风量;当房间空调负荷减少时,能保持最小送风量,以满足最小新风量和气流组织要求;
(3)当所服务的房间不使用时,可以完全关闭末端装置的一次风风阀。
变风量空凋系统运行成功与否,取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。其中合理的系统设计是基础,末端装置的性能优劣是关键。要使变风量系统设计合理,首先应根据建筑平面布局及使用特点,正确选用末端装置。
VAV末端装置
(VAV末端装置的一些特点):
(1)接受系统控制器或室温传感器的指令,根据室温高低,调节一次风送风量
(2)当室内负荷发生较大变化时,能自动维持房间风量不超过设计最大风量,并能控制最小房间送风量,以满足最小新风量和气流组织的要求
(3)必要时可以完全关闭一次风风阀
带有变风量末端装置的VAV
(带有变风量末端装置的空调系统(VAV)的特点):
(1)能进行分区温度控制
(2)设备容量小,运行能耗低
(3)房间分隔灵活
(4)维修工作量少

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考