9MW发电机出现零序电流跳机,零序电流随负荷的增大而增大,发电机三相电流,电压平衡,无零序电压,

零序电流互感器接地线正确

理论上三相电流平衡就不会出现零序电流,三相电压平衡就不会出现零序电压。有可能1:接地没形成联网,一个配电室接地是通过高压电缆恺流向另一个配电室接地会产生零序电流,2:保护接地一体接地容意出现这种问题,保护,计量,零序接地要分开分别单独接地。3:高压电缆和低压电缆同走一个电缆沟,高压电缆与低压电缆距离太近或有十字交叉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-25
可以考虑下是否三次谐波的影响
第2个回答  2014-04-24
发电机的中性线是与升压变的低压侧中性点相接吗?追问

发电机直接输出10KV并网,发电机中性点未直接接地,

第3个回答  2014-05-31
可以看一下你的零序互感器如果只有一个,先排查接线是否正确!