消防水泵验收有何要求?

如题所述

1. 工作泵、备用泵、吸水管、出水管以及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等设备的型号和数量必须符合设计规范。控制阀应保持常开并做好明显标识。检查方式:全面检查。检查手段:对比设计图纸,进行目测检查。
2. 消防水泵的引水方式应为自灌式或其他可靠方法。检查数量:全部检查。检查方法:观察检查结合尺量验证。
3. 需对系统中的每一个末端试水装置和试水阀进行操作,确保水流指示器、压力开关等信号设备的功能与设计要求相符。检查数量:全部检查。检查方法:实际操作和功能测试。
4. 启动消防水泵出水管上的试水阀,使用主电源启动水泵时,应确保水泵能正常启动;关闭主电源后,主备电源应能正常切换。检查数量:全部检查。检查方法:直观检查。
5. 消防水泵停止运转后,水锤消除设施应能有效降低压力,使其不超过水泵出口额定压力的1.3至1.5倍。检查数量:全部检查。检查方法:使用压力表在阀门出口进行测量。
6. 对于消防气压给水系统,当气压降至设计最低压力时,应能通过压力变化信号启动稳压泵。检查数量:全部检查。检查方法:通过压力表读数,进行观察验证。
7. 消防水泵的启动控制应设定在自动启动位置。检查数量:全部检查。检查方法:直观检查控制装置位置。