11问答网
所有问题
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?20m之内算近吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-09-26
380V电压,20个千瓦约40A的电流,需要10到,16平方的铜芯电线,63A的断路器就可以正常工作,如果是带动电机,没有软启动,考虑瞬间电流过大,需要100A的断路器
线径换算如下图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/MP7FMMq87S4vSSFSMM.html
相似回答
380V三相电
20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
20KW的
电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。20KW电机:三相电机电流估算为2A/kw,
20kw
电流为40A,可选择50A或63A
的空气开关
。
大家正在搜
20千瓦三相电用多少平方的线
38千瓦三相电用多少平方线
三相电用几平方的电线
380V三相电变为100V
三相电电压是多少
三相电变二相电接线图
17千瓦三相电用多大线
三相电正常电压是多少
18千瓦三相电用多粗线
相关问题
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电20KW要装多少平方的电线
三相380V,功率20KW需要多大的电缆?
三相电20千瓦用几平方电缆?
三相电20千瓦用几平方电缆?
20千瓦,380伏的电压配多少平方的线合适??
20个千瓦三相电用多大的线和空开