3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
这个0.5小时的钢板风管直接可以满足,1小时的需要采取加厚或者保温隔热20㎜,1.5小时的是50保温厚度和标准的钢板风管,无机玻璃钢风管或者玻璃丝棉板做的超级风管。
可参照《建筑钢结构防火技术规程》第3.0.1条各类钢构件、组合构件等的表中的数据采用防火涂料即可达到耐火极限的要求。 GB51249-2017第4.1.2条:钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
1、喷涂(抹涂)防火涂料;
2、包裹防火板;
3、包裹柔性毡状隔热材料;
4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
扩展资料:
防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。 利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式。
自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。
参考资料来源:百度百科-防排烟系统
您说的可以满足是否有依据?我找了很久规范或者图集,没有找到。
追答无机玻璃钢的这个检验报告就有,镀锌钢板按照规范要求的本身属于不然材料,最低的耐火时间0.5小时的
本回答被网友采纳出处及依据,可有?
追答建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
追问参考可否?风管耐火极限满足措施:本项目风管采用镀锌钢板不具备任何耐火极限,风管需要做耐火极限处理(自撑式防火风管),其做法具体参考国标图集15K606P159页与07K103-2相关技术资料中,防火风管章节不同耐火极限的火克纤维增强硅酸盐板。需要满足0.5~2小时耐火极限的厚度采用8㎜,3小时耐火极限的厚度采用12㎜。有耐火极限要求的风管,产品供应方必须提供产品的耐火极限测试报告。