380v9千瓦用多少大小铜芯线

工作电压380V,电热管3千瓦一根,总共3根,电热管额定电压380V,需要多少粗细的铜芯线?电热管用220V3千瓦的话,怎么接?铜芯线又要多少粗?

第1个回答  2009-03-22
工作电压380V,电热管3千瓦一根,总共3根,电热管额定电压380V。 用三角形接法,电流约14A。 用1.5平方铜芯线就够了。
电热管用220V3千瓦的话,需用星形接法。电流不变,仍用1.5平方铜芯线。
第2个回答  2009-03-24
把三根加热管,其中的一个接线端接在一起,剩下的三个头接在三相电源上,用4平方的电线,考虑电线质量可以用6平方的。
第3个回答  2009-03-22
进线用4平方,用220V的话要接一火一零即可
第4个回答  2009-03-22
380V用4平方 220V用2.5平方本回答被网友采纳