1600KVA干式变压器的短路电流

如题所述

  1600KVA 10/0.4 KV 阻抗电压 UK=6 % (标准值)
一次额定电流 I1= 92。4 A 短路电流 I = 92。4 * 100 / 6 = 1540 A
二次额定电流 I2= 2309.4 A 短路电流 I = 2309.4 * 100 / 6 = 38490 A
实际产品的短路电流用实际阻抗电压值代入即可。
  变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-30
第2个回答  2011-05-31
答案与楼下的一致..只是说一下算法.为方便表达,计算过程中不带单位。

一次(即高压)额定电流:1600/10=160 160/1.732=92.4A

二次(即低压)额定电流:1600/0.4=4000 4000/1.732=2309.4A