三相水泵在运行几分钟后跳闸的原因,(注:没过漏保和继电器)急,求解

如题所述

1. 匝间短路

当电机线圈绝缘破坏时,可能会引起匝间短路(线圈中有一部分被短接了)。匝间短路会让线圈有效长度变短、阻抗下降、电流上升,从而让空开跳闸。

2. 电源线过长

虽然题主说电压正常,但是没有指明是哪个位置的电压。

电源线过长、线路电阻较大,会有产生较多的电压降。也就是开关端电压虽然正常,但是到潜水泵处的电压却不够。电机电压不足,那么电流就会上升,同样会引起跳闸。

3. 开关偏小

如果开关额定电流偏小,当潜水泵运行一段时间以后,开关会因为过载而跳闸。在选开关的时候,必须要保证开关的额定电流大于潜水泵的实际电流。



扩展资料:

由于叶轮进口不可能形成绝对真空,因此离心泵吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,实际允许安装高度(水泵轴线距吸入水面的高度)远小于10米。

如安装过高,则不吸水;此外,由于山区比平原大气压力低,因此同一台水泵在山区,特别是在高山区安装时,其安装高度应降低,否则也不能吸上水来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考