用摇表摇电线回路时,怎么根据数字显示来判断线路问题?谢谢……

如题所述

将摇表水平放置,然后已每分钟120转的速度摇动:
把L和E之间的线短路一下,矫正表针归零。然后即可测试,
1 照明 线路,把摇表的L线接到照明的火线E线接到零线上,看表针指示,大于0.5兆绝缘就算合格,指示为0,说明零线火线短路。如果指示0.1到0.4兆,说明线路绝缘不好,送电也有可能送上电。但是监理视为不合格。如果是铁管,还要测试线路对地绝缘,把E线接铁管,L线分别接火线和零线,指示值和上面一个标准。照明开关可以开开,遇到绝缘不好时,把开关逐个关掉,当关掉每个开关后绝缘好了,则说明那个开关的控制线有问题。
2 插座也是要测零线火线地线互相之间阻值和对地阻值。标准一样。要把零线和火线从漏保上,拆下来,以免损坏漏保。插座线路阻值最好>0.5兆,否则漏保易跳闸。
3电缆和母线的绝缘阻值要求要大一些。
在测试过程中,把线路从空开漏保上拆下来。追问

早上好老师!请问你讲的这种浏试法是否要装上灯(插座)或辨子包上绝缘胶布?

追答

辫子包上胶布,都塞到盒子里,插座安不安装都行,因为我们测试的是线路,整个线路全部联通,灯泡不能上,如果灯泡上了,零线和火线,在开关接通时,阻值为0。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
数值为0则说明线路是通的,数值为无穷大则线路是断的