一级
配电房标准尺寸
答:
1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1500mm,双列面对面布置不小于2000mm
。2、配电柜后面的维护通道宽度‘单列布置或双列面对面布置不小于800mm,双列背对背布置不小于1500面膜,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm。
建筑工地1.2.3级
配电
箱的
尺寸
是多少
答:
一级就是配电室里面的,
一般是:0.8mX0.6mX2.2m(长宽高)
,二级一般是分配电箱,看你有多少分路,一般为1mX1.2m,三级配电就是开关箱了,一般是500mmX600mm。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏...
工地临时
配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 配...
配电房
的大小如何设计
答:
面积在90~120平米之间
,因受柱子及配电房的不规则,面积稍有波动。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,...
配电房
设计
尺寸
大小有规范吗?
答:
首先根据各用电设备计算用电量,得出需要多大的变压器几台,并确定供电方式。一般各楼层的
配电
间只要放两组低压柜。但是总配电间又叫变压器室要按供电局设计。变电站(变压器、高低压柜)250~300平方米,各楼层配电间5-6平方米即可。这是我所做项目的情况。
办公楼
配电
间的
标准尺寸
答:
配电室
是没有
标准
的规格
尺寸
的。根据在设计图纸的时候,综合用电情况,合理布局配电室结构。高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时...
800千瓦的干式变压器的
配电房
的
尺寸
大概要多少?
答:
规范要求10kv变压器外壳与墙面间隔不小于1.2米;变压器房4x5米,
配电室
4x5米;
配电
箱
尺寸
一般多大?
答:
一级
配电
箱
尺寸
一般是:0.8mX0.6mX2.2m,二级配电箱尺寸一般是:1mX1.2m,三级配电箱尺寸一般是:500mmX600mm。常见的配电箱种类有哪些:1.固定面板式,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式配电箱,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和...
户内
配电
箱
尺寸
规范是多少
答:
一、
配电
箱
尺寸
规范 家用配电箱的尺寸分宽度、高度和厚度,尺寸大小有:11cm*16cm*8cm、15cm*17cm*8cm、20cm*21cm*9cm、23cm*24cm*9cm、28cm*28cm*9cm、28cm*31cm*9cm、28cm*37cm*9cm、28cm*42cm*9cm、28cm*46cm*9cm、47cm*21cm*9cm、47cm*37cm*9cm、47cm*42cm*9cm、47cm*46cm*...
家庭
标准配电
箱的
尺寸
答:
2、还有280毫米*370毫米*9毫米,280毫米*420毫米*9毫米,280毫米*460毫米*9毫米,470毫米*210毫米*9毫米,470毫米*370毫米*9毫米,470毫米*420毫米*9毫米,580毫米*370毫米*9毫米,390毫米*630毫米*9毫米以及许多其他
尺寸
可以根据实际需要进行选择。二家庭
标准配电
箱的尺寸-选择注意事项有哪些?1、...