如题所述

24小时\x0d\x0a9.3 无压管道的闭水试验\x0d\x0a9.3.1 闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。\x0d\x0a9.3.2 试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。\x0d\x0a9.3.3 无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:\x0d\x0a 1 管道及检查井外观质量已验收合格;\x0d\x0a 2 管道未回填土且沟槽内无积水;\x0d\x0a 3 全部预留孔应封堵,不得渗水;\x0d\x0a 4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;\x0d\x0a 5 顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。\x0d\x0a9.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:\x0d\x0a 1 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;\x0d\x0a 2 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;\x0d\x0a 3 计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;\x0d\x0a 4 管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。\x0d\x0a9.3.5 管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:\x0d\x0a 1 实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量;\x0d\x0a表9.3.5 无压管道闭水试验允许渗水量\x0d\x0a管材管道内径Di(mm)允许渗水量\x0d\x0a[m3/(24h•km)]管道内径Di(mm)允许渗水量\x0d\x0a[m3/(24h•km)]\x0d\x0a钢筋混凝土管20017.60120043.30\x0d\x0a30021.62130045,00\x0d\x0a40025.00140046.70\x0d\x0a50027.95150048.40\x0d\x0a60030.60160050.00\x0d\x0a70033.00170051.50\x0d\x0a80035.35180053.00\x0d\x0a90037.50190054.48\x0d\x0a100039.52200055.90\x0d\x0a110041.45\x0d\x0a 2 管道内径大于表9.3.5规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;\x0d\x0a q=1.25√Di (9.3.5-1)\x0d\x0a 3 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;\x0d\x0a 4 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。\x0d\x0a q=0.0046Di (9.3.5-2)\x0d\x0a式中 q——允许渗水量(m3/24h•km);\x0d\x0a Di——管道内径(mm)。\x0d\x0a9.3.6 管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。\x0d\x0a9.3.7 不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:\x0d\x0a 1 管壁不得有线流、滴漏现象;\x0d\x0a 2 对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;\x0d\x0a 3 管道内渗水量允许值q≤2[L/(m2•d)]。