防火分区怎么划分

如题所述

帮考网吕小兵老师带你了解2020年消防考试核心考点:防火分区面积(2)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-01
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

防火分区编辑
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
竖向防火分区
竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
水平防火分区
水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

分区划分

从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。
我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。
建筑防火分区

单层、多层民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.17的要求。
5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积
第2个回答  推荐于2017-07-24
1、按建筑的使用性质和高度等进行划分,比如多层建筑商场的每个防火分区不超过2500平方米,高层建筑是1000平方米。
2、满足一定条件时,防火分区可以扩大,比如加装了报警和喷淋后,多层建筑商场防火分区可扩大到5000平方米等。
3、当然,仓库、厂房等的防火分区会各有不同。
4、防火分区一般是用防火墙、楼板、防火门(卷帘)来分隔的。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-02
防火分区是按建筑面积分的!防火门是用来划分防火分区的!敞开式楼梯不能分隔防火分区,如果是敞开式楼梯,上下两层的面积就要叠加计算开是否超出防火分区面积!通风井是要算在防火分区面积里的!但通风井的面积毕竟不大阿~!
第4个回答  2015-08-22
从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。民用建筑的防火分区(摘自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014)5.3 防火分区和层数5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度、层数、防火分区最大允许建筑面积