一栋车间,6层,层高3.6米,屋面标高22.8米,屋面设水箱,,高出屋面0.8米,每层都设消火栓,一层4个,室内外高差0.45米,问消防、给水所需压力和泵房的水泵扬程。
最好能有计算书啥的,如果是估算的,也说下结果怎么来的。我对这个压力和扬程一直很模糊。
别把公式和规范贴上来!!看着头大。
系统很简单,就4根管道,在同一位置。
20是怎么来的啊
追答20是估算充实水柱所需压力及管道水头损失,这个是经验值。一般的层高多可用20这个经验值.
追问那压力呢?是多少?
追答水泵扬程就是压力啊,管道系统所需要的压力有泵提供啊。
追问压力是MPa,扬程是m啊?怎么一样呢?
追答0.1MPa=1公斤=10米水柱。
留下QQ吧
QQ多少