算消防供水所需压力

一栋车间,6层,层高3.6米,屋面标高22.8米,屋面设水箱,,高出屋面0.8米,每层都设消火栓,一层4个,室内外高差0.45米,问消防、给水所需压力和泵房的水泵扬程。
最好能有计算书啥的,如果是估算的,也说下结果怎么来的。我对这个压力和扬程一直很模糊。
别把公式和规范贴上来!!看着头大。
系统很简单,就4根管道,在同一位置。

水泵扬程(米水柱)=20(估算充实水柱所需压力及管道水头损失)+22.8+0.45+H(消防水池深度)
这中估算方法较正确,我在实际设计中经常这样快速估算的。追问

20是怎么来的啊

追答

20是估算充实水柱所需压力及管道水头损失,这个是经验值。一般的层高多可用20这个经验值.

追问

那压力呢?是多少?

追答

水泵扬程就是压力啊,管道系统所需要的压力有泵提供啊。

追问

压力是MPa,扬程是m啊?怎么一样呢?

追答

0.1MPa=1公斤=10米水柱。
留下QQ吧

追问

QQ多少

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-07
消火栓水泵房内0.5mpa(5公斤)压力,屋顶水箱如果有稳压泵压力设置为1.5公斤启动2.5公斤停止。
这个只是估算,因为要看管道直径和管道弯角。象这种24米以下通常就是这样的压力。(不能再小)
第2个回答  2011-04-07
应该23公斤压力差不多了吧
第3个回答  2011-04-07
我也需要相关的知识,占楼等待答案咯