冷水机的制冷量怎样来换算

如题所述

允拓冷水机,易工回答:

首先我们要知道冷水机HP、匹、TR等单位概念

1、HP是指压缩机的名义马力,1HP=746W(不是735)

2、在水冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 35KW

3、在风冷冷水机的工况下, 名义马力 10HP 压缩机冷量约 30KW

4、压缩机的功率及冷量会根据不同的工况而变化的。

5、TR是制冷量单位,叫冷吨,但冷吨分三种:美国冷吨、冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了。1US.RT=3516.7W

6、1匹=735瓦,1KJ(千焦)=0.2778瓦,1日本冷吨=3.861千瓦,1美国冷吨=3.517千瓦,1英国冷吨=3.923千瓦,大卡就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-26

冷水机制冷量的计算方式

1、体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)

2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)

3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw

扩展资料

涡旋式冷水机其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2。

对于螺杆式冷水机,其性能系数(COP)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-09
冷水机的制冷量怎样来换算,制冷量单位的换算关系:
1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h;
1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h;
1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT;
1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;
1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;
1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)
说明:
“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;
中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
第3个回答  2016-12-26
换算什么,制冷量和冷吨之间的换算,制冷量/3.517=冷吨,制冷量/3.2kw=匹数。本回答被网友采纳
第4个回答  2024-02-21
一、水温差法
在制冷冷水机的运行中,制冷量一般以水冷方式进行计算。常用的一种计算方法是水温差法,其计算公式为:
Q=mcΔt
其中,Q表示制冷量,m表示冷却水的质量,c表示水的比热,Δt表示水的进出口温差。
举例说明:假设一台制冷冷水机冷却水的质量为600kg,进口水温为30℃,出口水温为18℃,水的比热为4.18kJ/(kg•℃),则可以通过水温差法计算该台机器的制冷量:
Q= 600kg × 4.18kJ/(kg•℃) × (30℃-18℃)= 44952kJ
二、蒸发器入口出口温差法
另一种计算制冷量的方法是蒸发器入口出口温差法。此方法根据蒸发器进出口的温差来测算制冷量,其计算公式为:
Q=mg(he-hs)
其中,Q表示制冷量,m表示蒸发器内制冷剂的质量,g表示制冷剂的比热,he表示蒸发器入口制冷剂的焓值,hs表示蒸发器出口制冷剂的焓值。
举例说明:假设一台制冷冷水机的蒸发器内装了100kg制冷剂,进口制冷剂的焓值为250kJ/kg,出口制冷剂的焓值为80kJ/kg,制冷剂的比热为1.15kJ/(kg•℃),则可以通过蒸发器入口出口温差法计算该台机器的制冷量:
Q=100kg ×1.15kJ/(kg•℃)× (250kJ/kg-80kJ/kg) =17225kJ
【结论】