建筑电工考试题库

如题所述

可以购买全套《建筑电工考试题库》,或者直接下载建筑电工考试题库。

一、介绍:电工证是电工特种行业操作证的简称,指从事电力生产、电气制造、电气维修、建筑安装行业等工、农、商业等行业人员上岗所需的证件之一。发证机构是全国各省市安全生产监督管理局(简称安监局),有效期6年,其中三年要复审(贴花)一次,现在是身份证样式卡式证(2010年前的电工证是正副本),电工证都能在网上查询,分国网(国家安全生产监督管理总局)、省网(各省安监局)、市网以及小网(私人网站),目前四川省发出来的电工证同时都能上国网省网市网,比较权威,但考证本人凭身份证录指纹参加机考(就像驾校考科目一),不能上网的电工证多半是假证。

二、主要分类:电工有三证:特种作业操作证、电工进网作业许可证、职业资格证书。

1、特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证),分类: 高压运行维护作业、高压安装修造作业、低压电工作业、安装、维修、发电、配电。自2010年后,老版特种作业操作证(IC卡)样本改用二代身份证似的IC卡类新版中华人民共和国特种作业操作证样本 ,复审为三年一审,六年一次换证。

2、电工进网作业许可证:拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。电工进网作业许可证的编号规律

3、职业资格证书:从事职业:电工(俗称 等级证),分类:我国职业资格证书分为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)三级/高级职业资格证书(英文) 、技师(二级)二级职业资格证书(技师)样本图 和高级技师(一级)新版一级职业资格证书样本 。

三、作用:职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

四、电工证与操作证的区别:电工证是电工从业证书的各行业电工证的总称。操作证就是特种作业上岗操作证,只是很多人说简称的时候,有时候说操作证,有时候说是电工证。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-12
我可办理
第2个回答  2017-01-08
我有
第3个回答  2017-01-18
建筑电工复习测试题与部分答案
一、单选题
1、 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保
护形式是(B) A、 TN B、TN-S C、TN-C D、TT
2、 是工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(A) A、4欧姆 B、10欧姆 C、30欧姆 D、100欧姆
3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用( A ) A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( D )
A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是( C )
A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色
6、在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离是(B )
A、4m B、6m C、8m D、10m 7、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是( A ) A、4m B、5m C、6m D、7m 8、施工现场用电工程基本供配电系统应按( C )设置
A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
9、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( B )
A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、N、PE、L1、L2、L3
10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( D ) A、IΔ>30mA TΔ=0.1s B、IΔ=30mA TΔ>0.1s
C、IΔ>30mA TΔ>0.1s D、IΔ>30mA TΔ>0.1s,IΔ·TΔ不大与30mA·0.1s
11、开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( B ) A、2.2KW B、3.0KW C、4.0KW D、5.5KW
12、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是( A )
A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 13、一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为( D ) A、10mA B、20mA C、30mA D、不大于30mA 14、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( B )
A、15mA B、不大于15mA C、30mA D、不大于30mA
15、施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为( D )
A、4欧姆 B、不大于4欧姆 C、10欧姆 D、不大于10欧姆 16、行灯的电源电压不得大于( C )
A、220V B、110V C、36V D、24V
17、漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的(A)。
A、保护电器; B、继电器; C、主令电器; D、低压配电器

18、施工现场自备电源通常是(B)。

A、南孚电池; B、发电机; C、铅蓄电池;D、直流不间断电源 19、手持电动工具按其绝缘和防触电性能可分为(C)类。 A、一类;B、二类;C、三类;D、四类 20、我国工频交流电频率是( C)HZ。
A、30; B、40; C、50; D、60
21、电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为(D)系统。 A、TT; B、TN—C; C、TN; D、TN—S
22、施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用(D)。 A、48V; B、36V; C、24V; D、12V
23、施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线。 A、红线;B、黑线;C、绿/黄双色; D、黄色
24、检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进、出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于(C)。 A、0.5MΩ;B、1MΩ;C、1.5MΩ ;D、2MΩ 25、施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(B)。
A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω
26、做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少(B)长面焊接。
A、1个;B、2个;C、3个;D、4个
27、接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少(C)焊接。
A、1面; B、2面; C、3面; D、4面
28、在建筑施工现场临时用电系统中,工作接地(工频)电阻值不得大于(A)
A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω 29、根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于(C)。
A、2m; B、2.5m; C、3m; D、4m
30、架空线应分线敷设,不得集束敷设,横担上相邻导线线间距不得小于0.3m,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于(C)。
A、0.3m; B、0.4m; C、0.5m; D、0.6m 31、施工的隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定2.5m等较易触电的场所,照明电源电压不应大于(C)。 A、12V; B、24V; C、36V; D、48V
32、特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于(B)。
A、6V; B、12V; C、24V; D、36V
33、当外电线路达到10KV时,在建工程(含脚手架)的周边与外电线路边线的安全操作距离为(B)。
A、4m; B、6m; C、7m; D、9m
34、防直雷击装置的设置,对于施工现场高大建筑机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为(C),及以上的圆钢。 A、10mm; B、15mm; C、20mm; D、25mm 35、一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于(A),额定漏电动作时间应不大于(C)的漏电保护器。
A、30mA; B、50mA; C、0.1S; D、0.2S
36、漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(C)检验一次,以保证其始终能可靠运行。
A、每周; B、半月; C、每个月; D、每季度
37、施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于(B)处。
A、2处; B、3处; C、4处; D、5处
38、PE线所用材质与相线、工作零线(N)相同时,其最小截面应符合规定,例如采用相线截面S为25mm2时,其PE先最小截面为(B) A、10; B、16; C、25; D、S/2
39、电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径(C)钢丝,拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。
A、2mm; B、3mm; C、4mm; D、5mm
40、电缆埋设深度和方法要求。直埋时,应开挖深度不小于(C)断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层。
A、0.5m; B、0.6m; C、0.7m; D、0.8m PE线截面选择:
当与相线材质相同时,应满足:
1、相线截面≤16mm2时,PE线截面为(C)。
A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2
2、16mm2<相截面≤35mm2时,PE线截面为(A)。 A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2
3、相线截面>35mm2时,PE线截面为(B)。
A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2

二、判断题 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中(Χ ) 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。( √ )
3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分不再与PE线连接。(Χ )
4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置,其中N端子板与金属箱体绝缘,PE端子板与金属箱体电气连接。( √ )
5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(× )
6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√ )
7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外架一根绝缘导线代替。(× ) 8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。( √ ) 9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(× ) 10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30m A,额定漏电动作时间不大于0.1s。(√ ) 11、高压为交流额定电压在1KV以上的电压。( × ) 12、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(× ) 13、保护接地和保护接零的作用是不相同的。(√)
14、在三相五线制配电的电缆线路中必须采用五芯电缆。(√)
15、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。(√ )本回答被网友采纳