建筑电工考试题库有哪些?

如题所述

2020建筑特殊工种考试题库及模拟考试答案(建筑电工)

题库来源:安全生产模拟考试一点通小程序

本专题为建筑电工教材考试题库(2020修订版)专题,全部内容总结为建筑电工考试题考点,是学员必须掌握的建筑电工知识要点,请学员熟记和模拟考试测评。

1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(  √  )

2、【判断题】漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且可用于启动电气设备的操作。(  ×  )

3、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电保护器。(  ×  )

4、【判断题】导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其它方面可不考虑。(  ×  )

5、【判断题】限位开关主要用作机械运动位移限制的控制开关和安全联锁控制开关。(  √  )

6、【判断题】送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。(  ×  )

7、【判断题】各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。(  √  )

8、【判断题】接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。(  √  )

9、【判断题】保护零线在特殊情况下可以断线。(  ×  )

10、【判断题】有人低压触电时,应该立即将他拉开。(  ×  )

11、【判断题】人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。(  ×  )

12、【判断题】低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。(  ×  )

13、【判断题】对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。(  ×  )

14、【判断题】导线的选择主要是选择导线的种类和导线的截面。(  √  )

15、【判断题】脱离低压电源的方法可用“拉”“切”“挑”“拽”和“垫”五个字来概括。(  √  )

16、【判断题】绝缘鞋是一种安全鞋,具有良好的绝缘性,能够有效防止触电,同时也可当作雨鞋用。(  ×  )

17、【判断题】电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。(  √  )

18、【判断题】触电事故是由电流的能量造成的,触电是电流对人体的伤害。(  √  )

19、【判断题】混凝土机械电机的金属外壳或基座与PE线连接必须可靠,连接点不得少于2处。(  √  )

20、【判断题】施工升降机导轨上、下极限位置均应设置限位开关。(  √  )

21、【单选题】漏电保护器的使用是防止( )。(  A  )

A、触电事故

B、电压波动

C、电荷超负荷

22、【单选题】电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为( )系统。(  D  )

A、TT

B、TN-C

C、TN

D、TN-S

23、【单选题】相线截面>35mm²时,PE线截面为( )。(  B  )

A、16mm2

B、相线截面的一半

C、与相线相同

D、4mm2

24、【单选题】施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于( )处。(  B  )

A、2处

B、3处

C、4处

D、5处

25、【单选题】漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应( )检验一次,以保证其始终能可靠运行。(  C  )

A、每周

B、半月

C、每个月

D、每季度

26、【单选题】特别潮湿.导电良好的地面.锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于( )。(  B  )

A、6V

B、12V

C、24V

D、36V

27、【单选题】根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于( )。(  C  )

A、2m

B、2.5m

C、3m

D、4m

28、【单选题】接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少( )焊接。(  C  )

A、1面

B、2面

C、3面

D、4面

29、【单选题】做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少( )长面焊接。(  B  )

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

30、【单选题】检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进.出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于( )。(  C  )

A、0.5MΩ

B、1MΩ

C、1.5MΩ

D、2MΩ

31、【单选题】施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用( )线。(  C  )

A、红线

B、黑线

C、绿/黄双色

D、黄色

32、【单选题】施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用( )。(  D  )

A、48V

B、36V

C、24V

D、12V

33、【单选题】我国工频交流电频率是( )HZ。(  C  )

A、30

B、40

C、50

D、60

34、【单选题】漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的( )。(  A  )

A、保护电器

B、继电器

C、主令电器

D、低压配电器

35、【单选题】施工现场用电工程基本供配电系统应按( )(  C  )

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

36、【单选题】施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( )(  D  )

A、绿色

B、黄色

C、淡蓝色

D、绿/黄双色

37、【单选题】施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用( )(  A  )

A、绝缘铜线

B、绝缘铝线

C、裸铜线

D、钢筋

38、【单选题】施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保护形式是( )(  B  )

A、TN

B、TN-S

C、TN-C

D、TT

39、【单选题】电动机功率的选择,应根据实际需要的功率来选择电动机,可根据电动机的额定功率等于实际需要功率的( )进行选择。(  C  )

A、1倍

B、1.1倍

C、1.1—1.2倍

D、1.2倍

40、【单选题】漏电保护器按防溅要求,外壳防护等级必须符合规定,也就是说必须能通过10min的淋雨试验,淋雨试验后还要能承受( )耐压试验,各项动作特性仍能符合要求。(  C  )

A、500V

B、800V

C、1000V

D、1500V

41、【单选题】配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于( )。(  B  )

A、2m

B、2.5m

C、3m

D、3.5m

42、【单选题】根据配电室的布署要求,配电柜侧面的维护通道宽度不小于( )。(  B  )

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

43、【单选题】按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定,施工现场临时用电设备在( )台及以上,或设备容量在50KW及以上者,应编制组织设计。临时用电组织设计变更时,必须履行“编制.审核.批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。(  D  )

A、1

B、2

C、3

D、5

44、【单选题】在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应( )。(  A  )

A、戴上防护眼镜

B、戴上护耳器

C、戴上安全帽

45、【单选题】任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( )认为。(  C  )

A、无电

B、也许有电

C、有电

46、【单选题】车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米?(  A  )

A、0.3米

B、0.2米

C、0.1米

47、【单选题】检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  C  )

A、先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

B、检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。

C、在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

48、【单选题】民用照明电路电压是以下哪种?(  C  )

A、直流电压220伏

B、交流电压280伏

C、交流电压220伏

49、【单选题】金属梯子不适于以下什么工作场所?( )。(  A  )

A、有触电机会的工作场所

B、坑穴或密闭场所

C、高空作业

50、【单选题】停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(  C  )

A、在此工作

B、“止步,高压危险”

C、“禁止合闸,有人工作”

以上是建筑电工考试题库类型。支持全国各地区精准建筑电工考试试题,支持安全资格证,特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-07

可以购买全套《建筑电工考试题库》,或者直接下载建筑电工考试题库。

一、介绍:电工证是电工特种行业操作证的简称,指从事电力生产、电气制造、电气维修、建筑安装行业等工、农、商业等行业人员上岗所需的证件之一。发证机构是全国各省市安全生产监督管理局(简称安监局),有效期6年,其中三年要复审(贴花)一次,现在是身份证样式卡式证(2010年前的电工证是正副本),电工证都能在网上查询,分国网(国家安全生产监督管理总局)、省网(各省安监局)、市网以及小网(私人网站),目前四川省发出来的电工证同时都能上国网省网市网,比较权威,但考证本人凭身份证录指纹参加机考(就像驾校考科目一),不能上网的电工证多半是假证。

二、主要分类:电工有三证:特种作业操作证、电工进网作业许可证、职业资格证书。

1、特种作业操作证:作业种类:电工(俗称 操作证、上岗证),分类: 高压运行维护作业、高压安装修造作业、低压电工作业、安装、维修、发电、配电。自2010年后,老版特种作业操作证(IC卡)样本改用二代身份证似的IC卡类新版中华人民共和国特种作业操作证样本 ,复审为三年一审,六年一次换证。

2、电工进网作业许可证:拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。电工进网作业许可证的编号规律

3、职业资格证书:从事职业:电工(俗称 等级证),分类:我国职业资格证书分为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)三级/高级职业资格证书(英文) 、技师(二级)二级职业资格证书(技师)样本图 和高级技师(一级)新版一级职业资格证书样本 。

三、作用:职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

四、电工证与操作证的区别:电工证是电工从业证书的各行业电工证的总称。操作证就是特种作业上岗操作证,只是很多人说简称的时候,有时候说操作证,有时候说是电工证。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-29
手机下载证训云APP,特种作业人员免费刷题软件https://android.myapp.com/myapp/detail.htmapkName=uni.UNI9CD9260
第3个回答  2019-09-16
我们平台有相关的练习题及模拟考试,希望能帮助到您
第4个回答  2017-12-02
建筑电工复习测试题与部分答案
一、单选题
1、 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电过程中,必须采用接地保
护形式是(B) A、 TN B、TN-S C、TN-C D、TT
2、 是工现场用电过程中,PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(A) A、4欧姆 B、10欧姆 C、30欧姆 D、100欧姆
3、施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导部分的PE线应采用( A ) A、绝缘铜线 B、绝缘铝线 C、裸铜线 D、钢筋 4、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( D )
A、绿色 B、黄色 C、淡蓝色 D、绿/黄双色 5、施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是( C )
A、黑色 B、白色 C、淡蓝色 D、棕色
6、在建工程(含脚手架具)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离是(B )
A、4m B、6m C、8m D、10m 7、施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是( A ) A、4m B、5m C、6m D、7m 8、施工现场用电工程基本供配电系统应按( C )设置
A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
9、架空线路的同一横担上,L1(A)、L2(B)、L3(C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为( B )
A、L1、L2、L3、N、PE B、L1、N、L2、L3、PE C、L1、L2、N、L3、PE D、N、PE、L1、L2、L3
10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电保护电流和额定漏电动作时间的选择要求是( D ) A、IΔ>30mA TΔ=0.1s B、IΔ=30mA TΔ>0.1s
C、IΔ>30mA TΔ>0.1s D、IΔ>30mA TΔ>0.1s,IΔ·TΔ不大与30mA·0.1s
11、开关箱中的刀开关可用于不平繁操作控制电动机的最大容量是( B ) A、2.2KW B、3.0KW C、4.0KW D、5.5KW
12、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其联系次序应依次是( A )
A、DK-KK-RCD B、DK-RCD-KK C、KK-RCD-DK D、RCD-KK-DK 13、一般场所开关箱漏电保护器,其额定漏电动作电流为( D ) A、10mA B、20mA C、30mA D、不大于30mA 14、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为( B )
A、15mA B、不大于15mA C、30mA D、不大于30mA
15、施工现场专用电力变压器或发电机的中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为( D )
A、4欧姆 B、不大于4欧姆 C、10欧姆 D、不大于10欧姆 16、行灯的电源电压不得大于( C )
A、220V B、110V C、36V D、24V
17、漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的(A)。
A、保护电器; B、继电器; C、主令电器; D、低压配电器

18、施工现场自备电源通常是(B)。

A、南孚电池; B、发电机; C、铅蓄电池;D、直流不间断电源 19、手持电动工具按其绝缘和防触电性能可分为(C)类。 A、一类;B、二类;C、三类;D、四类 20、我国工频交流电频率是( C)HZ。
A、30; B、40; C、50; D、60
21、电气设备的保护零线与工作零线分开设置的系统,即称为(D)系统。 A、TT; B、TN—C; C、TN; D、TN—S
22、施工现场特别潮湿场所在使用安全电压额定值时应选用(D)。 A、48V; B、36V; C、24V; D、12V
23、施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用(C)线。 A、红线;B、黑线;C、绿/黄双色; D、黄色
24、检查绝缘电阻,一般的漏电保护器需在进、出线端子间,各接线端子与外壳间,接线端子之间进行绝缘电阻测量,其绝缘电阻值应不低于(C)。 A、0.5MΩ;B、1MΩ;C、1.5MΩ ;D、2MΩ 25、施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(B)。
A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω
26、做人工接地体,圆钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍,且至少(B)长面焊接。
A、1个;B、2个;C、3个;D、4个
27、接地体和接地线之间的连接必须采用焊接,扁钢与钢管(或角钢)焊接时,搭接长度为扁钢宽度的2倍,且至少(C)焊接。
A、1面; B、2面; C、3面; D、4面
28、在建筑施工现场临时用电系统中,工作接地(工频)电阻值不得大于(A)
A、4Ω; B、10Ω; C、20Ω; D、30Ω 29、根据设计要求,施工现场配电室顶棚的高度应当距地面不低于(C)。
A、2m; B、2.5m; C、3m; D、4m
30、架空线应分线敷设,不得集束敷设,横担上相邻导线线间距不得小于0.3m,靠近电杆两侧导线的线间距不得小于(C)。
A、0.3m; B、0.4m; C、0.5m; D、0.6m 31、施工的隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定2.5m等较易触电的场所,照明电源电压不应大于(C)。 A、12V; B、24V; C、36V; D、48V
32、特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于(B)。
A、6V; B、12V; C、24V; D、36V
33、当外电线路达到10KV时,在建工程(含脚手架)的周边与外电线路边线的安全操作距离为(B)。
A、4m; B、6m; C、7m; D、9m
34、防直雷击装置的设置,对于施工现场高大建筑机械和高架金属设施来说,接闪器应设置于其最顶端,可采用直径为(C),及以上的圆钢。 A、10mm; B、15mm; C、20mm; D、25mm 35、一般场所必须使用额定漏电动作电流不大于(A),额定漏电动作时间应不大于(C)的漏电保护器。
A、30mA; B、50mA; C、0.1S; D、0.2S
36、漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(C)检验一次,以保证其始终能可靠运行。
A、每周; B、半月; C、每个月; D、每季度
37、施工现场临时用电系统重复接地装置设置一般不应少于(B)处。
A、2处; B、3处; C、4处; D、5处
38、PE线所用材质与相线、工作零线(N)相同时,其最小截面应符合规定,例如采用相线截面S为25mm2时,其PE先最小截面为(B) A、10; B、16; C、25; D、S/2
39、电杆的拉线宜采用镀锌钢丝,其截面不得小于3根直径(C)钢丝,拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。
A、2mm; B、3mm; C、4mm; D、5mm
40、电缆埋设深度和方法要求。直埋时,应开挖深度不小于(C)断面为梯形的沟槽,敷设时应在电缆近邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后回填原土,并在地表面覆盖砖,混凝土板等硬质保护层。
A、0.5m; B、0.6m; C、0.7m; D、0.8m PE线截面选择:
当与相线材质相同时,应满足:
1、相线截面≤16mm2时,PE线截面为(C)。
A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2
2、16mm2<相截面≤35mm2时,PE线截面为(A)。 A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2
3、相线截面>35mm2时,PE线截面为(B)。
A、16mm2
; B、相线截面的一半; C、与相线相同; D、4mm2

二、判断题 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中(Χ ) 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。( √ )
3、塔式起重机的机体已经接地,其电气设备的外露可导电部分不再与PE线连接。(Χ )
4、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置,其中N端子板与金属箱体绝缘,PE端子板与金属箱体电气连接。( √ )
5、配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。(× )
6、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。(√ )
7、需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外架一根绝缘导线代替。(× ) 8、施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱→分配电箱→开关箱;停电时,开关箱→分配电箱→总配电箱。( √ ) 9、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器后,其外露可导电部分可不需连接PE线。(× ) 10、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30m A,额定漏电动作时间不大于0.1s。(√ ) 11、高压为交流额定电压在1KV以上的电压。( × ) 12、发电机组电源必须与外电线路并列运行。(× ) 13、保护接地和保护接零的作用是不相同的。(√)
14、在三相五线制配电的电缆线路中必须采用五芯电缆。(√)
15、电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。(√ )