11问答网
所有问题
当前搜索:
变电站如果没有直流
11万的
变电站
,失去
直流
电会不会影响开关跳闸?
答:
既然有
直流
,那你这整个控制系统都是靠直流来控制的,直流失压当然会跳掉。
电厂
直流
电源消失的后果
答:
直流电源全部失去将导致站内断路器。继电保护装置等设备失去电源,特别是在故障时将导致本站继电保护装置不能快速切除故障,只能由与之相连的对端
变电站
的保护装置延时切除故障,不仅使事故范围扩大,而且严重时将对站内设备造成重大危害。
站用电消失后
直流
系统电压
答:
有所降低。站用电失压超过20分钟且站用电失去,
如果直流
母线电压有所降低,可汇报并听从地调指令,保留一台使母线受电开关的直流电源,切断其它开关的直流供应(含部分不重要的事故照明、设备),以节约蓄电池的能量。
变电站直流
消失将直接导致控制网路、保护及自动装置等设备不能正常工作。
三十五千伏开关失去操作电源如何合闸送电
答:
1、35kV
变电站
设备一般采用直流操作电源,当操作电源缺失时,应该停电检修,恢复电源后再行送电运行。2、
如果
在
没有直流
操作电源的情况下送电,断路器将变成一个“隔离开关”,在事故情况下不能自动跳闸,切断故障电路,引发事故扩大。3、真想冒风险合闸,是可以采用断路器的手动合闸方式的,现场现场师傅...
35KV
变电站
的主变,为什么关掉
直流
系统的电源后会跳闸??
答:
直流
电源是高压柜控制、保护系统的电源,一旦关闭,变压器的控制和保护功能都会失灵。为了避免变压器运行于失控状态,在其高压开关中设计了直流电源失压跳闸电路。看一下你们主变开关的二次线路图,
如果
确实有这部分电路,就很好理解了。我们
变电所
就有两种失压跳闸开关,一种是高压交流失压跳闸,这种主要...
什么是“
变电站
用交流系统”“变电站用
直流
系统”
答:
变电站
交流系统又称站用电系统。是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节。站用电主要为了变电站内的一、二次设备提供电源。作用:大型变压器的强迫油循环冷却系统 交流操作电源
直流
系统用交流电源 设备用加热、驱潮、照明等交流电源 为UPS、SF6气体监测装置提供交流电源 正常及事故用排风扇...
变电所
里哪些地方需要用
直流
电源,直流屏和直流箱是干嘛的
答:
我自己的理解就是
变电所
包括变压器和设备用的都是交流电 一旦发生故障
没有
电源 整个变电所就会瘫痪 这时就需要事故电源 而对设备的保护和监控的电源也应独立,与设备本身运行时的用电分开 用途按功能分类有控制负荷 如电气和热工的控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷 动力负荷:
直流
电动机...
35KV
变电站
的主变,为什么关掉
直流
系统的电源后会跳闸??
答:
属于正确动作;2、35kv出线故障,保护或开关拒动,引起主变35kv侧开关跳闸,属于越级跳闸;3、35kv出线故障,线路开关和主变35kv侧开关都跳闸了,属于保护整定配合不当造成的误动;4、
直流
系统的多点接地造成保护误动作。由于不知道你站的具体接线和保护配备情况只能做一个大概的分析,供你参考。
直流
系统在
变电站
中起什么作用?
答:
直流
系统是
变电站
非常重要的组成部分,它的主要任务就是给继电保护装置、断路器操作、各类信号回路提供电源。直流系统的正常运行与否,关系到继电保护及断路器能否正确动作,会影响变电站乃至整个电网的安全运行。1.低压直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、...
变电站直流
系统的切换过程造成断电有什么后果
答:
危害很大、首先
变电站
内的所有保护装置都是
直流
供电,那么本站所有继电保护装置、测控装置、远动装置、PDH通道都将失电重启,在装置重启过程中,本站所有保护全部停了,
如果
此时发生故障,只能靠上一级保护动作,增加动作时间及停电范围。最后、现在线路保护基本都用光纤差动保护,本站失电。对侧变电站全部...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站直流电压多少
变电站直流电源
变电站直流母线电压
变电站直流系统与交流系统
变电站直流母线电压最低多少
变电站直流回路
变电站直流负荷
变电站的直流系统
变电站内直流系统