关于风淋室的标准设施都有哪些?

如题所述

风淋室标准配置:采用更合适洁净室原理与要求的本公司专利设计外箱体圆弧转角。采用全自动控制运行,双门电子互锁,红外感应自动吹淋,吹淋时双门锁闭。冷板喷塑系列,采用多层酸洗技术,静电无法喷塑处理。采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。重庆风淋室的使用注意要点:定期使用仪器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。根据实际使用情况,定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。

当调换或清洗无纺布后,仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换高效空气过滤器。更换高效过滤器时,须拆下喷球板,取出高效过滤器,按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。定期对电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。定期对门进行围护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31
‍‍

风淋室是人进入洁净室所必需的通道,它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。标准配置功能有:冷板喷塑系列,采用多层酸洗技术,静电无尘喷塑处理。采用全自动控制运行,双门电子互锁,感应自动吹淋,吹淋时双门锁闭。采用数显吹淋时间,风淋时间为0~99s可调,并显示已风淋时间。采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速,确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

‍‍
第2个回答  2018-01-31

风淋室采用自动化控制系统,单人单吹风淋室系统采用了PLC的控制方式,同时风淋室的控制面板也采用了LED显示屏,可以实时显示出风淋室的运行状态,周期进度,延时开门状态和双门互锁状态。在风淋室内设有光电感应器,当有人从非洁净区进入,光电感应器感应开始吹淋。风淋室的主板按键采用了时间继电器,可以设置吹淋时间,时间在10到99秒内是可以调节的,操作人员可以根据风淋室内外搬家差异调整吹淋时间。模块式结构,单人单吹风淋室箱体采用了模块式的设计方案。