盘扣式脚手架有什么搭设标准?

如题所述

盘扣式脚手架又叫圆盘式脚手架,和轮扣式脚手架并不是同一类型。在国内很多人把盘扣式脚手架和轮扣式脚手架混为一谈,很明显是错误的。盘扣式脚手架技术起源于德国,是欧洲和美洲的主流产品。盘扣式脚手架技术起源于德国,为欧洲和美洲的主流产品,支撑架分为立杆及横杆、斜杆,圆盘上有八个孔,四个小孔为横杆专用;四个大孔为斜杆专用。横杆、斜杆的连接方式均为插销式的,可以确保杆件与立杆牢固连结。横杆、斜杆接头特别依管的圆弧制造,与立杆钢管呈整面接触,敲紧插销后,呈三点受力( 接头上下二点及插销对圆盘一点)可牢牢固定增加结构强度并传递水平力,横杆头与钢管身采用满焊固定,力量传递无误。而斜杆头为可转动接头,以铆钉将斜杆头与钢管身固定。至于立杆的连接方式是以四方管连接棒为主,而连接棒已固定在立杆上,不用另外的接头组件来组合,可省却材料遗失及整理的麻烦。

圆盘式的连接方式是国际主流的脚手架连接方式,合理的节点设计能都达到各杆件传力均通过节点中心,主要应用于欧美国家和地区,是脚手架的升级换代产品,技术成熟,连接牢固、结构稳定、安全可靠。主要材料全部采用低合金结构钢( 国标Q345B),强度高于传统脚手架的普碳钢管(国标Q235)的1.5--2倍。主要部件均采用内、外热镀锌防腐工艺,既提高了产品的使用寿命,又为安全提供了进一步的保证,同时又做到美观、漂亮。该产品从下料开始,整个产品加工要经过20到工序,每道工序均采用专业机器进行,减少人为因素的干预,特别是横杆、立杆的制作,采用自主开发的全自动焊接专机,做到了产品精度高、互换性强、质量稳定可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26
‍‍

对于连墙点位置,应跟随着拆除的进度而进行逐层拆除,在拆除抛撑时,应该设置上临时支撑。拆除大片架子前,要将所预留的斜道、通道、上料平台等进行加固处理,以保证拆除后的完整性。拆除过程中,如附近有外电线路,则要采取相应的隔离措施,以禁止架杆接触到电线。对于已拆下来的各种材料,应该使用绳索进行捆扎,再使用滑轮进行下运,禁止从上往下抛掷,对于已经拆下来的材料,要随拆随运,进行分类存放。在拆除烟囱、水塔的外架时,不要将架料碰到缆风绳,在拆到缆风绳位置时,才可以解开缆风绳。

‍‍
第2个回答  2018-01-26
‍‍

在架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带。架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。对每完成一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设好,不要留在架子上,而且要形成稳定结构。在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落物的区域。现场人员必须戴安全帽。搭设脚手架的操作人员必须持证上岗。

‍‍