我用PLC发出脉冲到驱动器(TB6560),再用驱动器带42步进电机,为什么脉冲频率超过80HZ,电机就不转了?

80HZ的频率,慢的用耳朵都能分辨出来,稍微加高一点频率到100HZ,驱动器的灯也不闪了,电机也没反应了。求大神们给解释一下,我怎样才能让电机转的奔放一点?(42电机电流给的1.5A)
经过本人为期一周的研究,已经找到答案,我又买了3个不同价位不同档次的驱动器,分别尝试,发现超过80HZ还是不行,那么就不是驱动的问题,我就检查了我的PLC,我的plc输出是继电器输出,频率过高,继电器反应不过来,等于是一直接通,但是还会根据频率高低发出不同声音,用PLC输出脉冲用晶体管输出就对了。

80Hz是很低的频率,电机运行速度很慢,不应该出现这样的问题。最好用示波器确认一下实际的控制频率是多少?也可以根据设定的细分数,和电机的运行速度预估控制频率?80Hz的频率,整步条件下,电机速度才0.4rps。追问

嗯,谢谢你的回答,我的情况是这样:实际的控制频率是PLC发出的频率吧,我的PLC上面可以根据Y0口的指示灯和声音粗略辨别出频率,我从10HZ加到200HZ,用耳朵都能听出来PLC的输出脉冲频率是不断加高~~~一直到80HZ,驱动器无论是整部还是16细分,都有反应。到90HZ时候,驱动器偶尔有反应。到100HZ时候,驱动器完全没反应了。我怀疑是不是我的驱动器有问题,驱动器还是我新买的

追答

如果这样驱动器有问题的可能性很高,可以用EZM322试一下,应该没有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-26
你的电源功率够不够?驱动器多少伏供电?追问

驱动器按照说明书给的DC24V电,我用开关电源给的稳压电,就驱动一个42的步进电机,感觉功率应该是够的,驱动器的说明书说57的步进电机也可以驱动,3A的电流都能上

第2个回答  2014-12-26
去,容成倾立刻