如何选用电压互感器与电流互感器

如题所述

电压互感器和电流互感器的选型:
1. 选择的原则
1.1 额定电压的确定
选择电流互感器时,应确保其额定电压UN不小于被测线路的电压UL,即UN≥UL。
1.2 额定变比的确定
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,计算公式为:
I1 = P1 / (UN * cosψ)
其中,UN为电流互感器的额定电压,单位为kV;
P1为电流互感器所接的一次电力负荷,单位为kVA;
cosψ为平均功率因数,一般取cosψ=0.8。
为保证计量的准确度,应确保正常运行时的一次电流约为其额定值的60%,最少不得低于30%。
电流互感器的额定变比由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
1.3 额定二次负荷的确定
互感器接入的二次负荷不应超过额定二次负荷。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2在额定二次负荷S2N的25%至100%范围内,即0.25S2N≤S2≤S2N。
1.4 额定功率因数的确定
计量用的电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8至1.0。
1.5 准确度等级的确定
根据《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000),电能计量装置分为I、II、III、IV、V五类,对电流互感器准确度等级的要求随之不同。
1.6 互感器的接线方式
电流互感器的接线方式取决于电网中性点的接地方式。非有效接地系统应采用两相电流互感器,有效接地系统应采用三相电流互感器。通常,计费用的电能计量装置应采用分相接线方式,非计费用的电能计量装置可采用二相三线或三相线接线方式。
1.7 互感器二次回路导线的确定
由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响电流互感器的误差,因此当二次回路连接导线长度一定时,其截面积需要经过计算确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考