380v用电,380v11千瓦,220v60千瓦,总开用多大的,用多大电缆,求教,谢谢

如题所述

你问的太含糊了。

按你的图讲,应该有一个总空气开关,两个分空气开关,你现在只要一个总空气开关?分空气开关自己解决?
220V的负载应该是三相四线,或三相五线;
总功率你已经讲了,11KW和60KW,但是你没有讲这两个功率是单个的还是有很多功率加起来的。所以,你只给这两个数据,计算出来的空气开关会很大,电缆也很粗,就是说,浪费,不符合实际要求,会判不合格。实际设计中,没有人会按这两个数据来选空气开关和电缆的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-28
总负荷11+60=71KW,总开关电流约100A,选用125A总开关,电缆选用35平方