混凝土模板拆模时间

设计强度是C30,因在冬天,现场进度很快(3-4天一层),混凝土提高到了C35,拆模强度是按C30的75%还是C35的75%。个人认为是按C35的75%,不过项目部有些人不认同,请高手解答!

根据GB50666-2011 《混凝土结构工程施工规范》4.5条的相关规定,底模及其支架应在混凝土达到设计要求后拆除,下面表中也明确说明是达到设计混凝土强度的百分率。

所以说提高混凝土强度是能早拆模的。但是,提高混凝土强度也属于改变原设计的,建议应和设计单位进行协商取得一致。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-25
当然是按C30的75%。
提高混凝土强度是为了能早些达到设计和规范要求的拆模强度,如果按现有混凝土强度计算拆模强度,谁还去提高强度。
第2个回答  2019-02-25
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆模,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。

现浇混凝土结构的拆模期限:
1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;
2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):
板及拱:
跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 100%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。
4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。
根据构件强度决定,
(比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以,
特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%)
请参相关规范,
注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤.
墙体,一般要12小时左右。
顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。
悬挑构件,比如阳台,强度要达到100%
墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。
梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。
悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。
规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。
第3个回答  2019-02-25
设计强度的百分之七十五,你想要是你用c60的混凝土,那你还要60*75%?,这个规定主要是要满足构件有一定的强度,在拆除支撑后不发生破坏,设计为30的强度,那么在构件计算的时候其实30*75%已经满足要求。所以按照30的强度来计算是没有问题的。希望楼主采纳!!
第4个回答  2019-02-25
侧模拆除时间要根据当时温度及混凝土强度来确定,一般情况下20°左右下 2~3天就可以完全可以拆模,如果在10°左右那么就要4~5天,强度高的混凝土拆模时间短一些。底模要根据混凝土强度来确定,跨度小于8M的 强度要大于等于75%,大于的要达到100%,悬挑结构必须达到100%。我这里只是大概叙述下,具体可以参考相关的施工手册上的数据。