发电机定子负序电流保护整定以什么为依据

如题所述

发电机定子负序电流保护,即发电机转子表层负序过负荷保护,分为定时限保护和反时限保护。
(一)定时限保护
动作电流按发电机在长期允许的负序电流运行下能可靠返回的条件整定。
(二)反时限保护
按电机制造厂家提供的转子表层允许的反时限过负荷能力整定。反时限保护动作特性的上限电流按主变压器高压侧二相短路的条件计算;反时限保护动作特性的下限电流,通常由保护所能提供的最大延时决定。

详细内容参见《DL/T 684-1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考