如果一户短路,会不会引起整栋楼全部掉闸停电?这是否符合现在国家电气的设计标准或规范?

北京朝阳区保利嘉园小区 ,连着连个周末,突然整栋楼停电,致使连饭都没发做了。物业人员解释说是可能是某户装修短路引起的(保利物业管理(北京)有限公司,特别不作为)。
我咨询5月14 日咨询北京电力公司(95598)接话员277号(拒绝告诉姓什么),就会说得找物业,对相关政策一概无知!
是:连着3个周末,管我们3层楼的总闸掉闸,问了物业电工,电工说,照明每户没有单独漏电保护,只有总闸有,一户的照明漏电,只能掉总闸,这个合理不?

与过流保护匹配有关,根据负载大小选择适合的过流保护。如果一户短路引起全楼掉闸停电有以下原因;1,本户无过流保护装置;2,有过流保护但保护电流过大;3,短路点不在本户过流保护范围4,本户过流保护装置失灵。5,全楼过流保护装置保护电流过小。6,全楼过流保护装置失灵。电器设计标准就不用说了。过流开关要根据负载电流大小;电压;分布;性质,环境;安全等因素考虑安装或是否安装合适的开关。 如果是这样,有可能是负荷过大,或开关本身故障。不能随意更换开关,必须导线,负荷,开关相匹配。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-14
1、用户用电短路的话,首先是跳该住户的照明配电箱(门口位置),如果不跳,还有上一级保护即住宅电表箱内开关(楼层强电井位置),还不跳的话,就只能跳低压电房内的出线开关。(如果出现这种情况,这个小区的工程建设质量就太差,楼主可以考虑卖房*^_^*)
2、强电井内的电缆或是母线槽短路?如果是的话,你那栋楼不会出现突然停电的现象。
3、那就只能是开关质量有问题,
4、负荷过大造成跳闸。
5、建筑面积在80平方及以下的住宅按4kW/户,81~120平方的住宅按6kW/户;再要求物管提供需要系数、使用系数、功率因数,就可以计算出你这栋楼的用电负荷。再看一下低压电房内配置的开关,就可以知道符不符合配电规范喽。
第2个回答  2011-05-14
原因有很多,建议让物业的电工查找原因所在。有可能是大楼的总配电箱主电源线有问题。