低压三相四线制线路中,常用三元件的三相电度表。若线路上负载电流未超过电度表的量程,可直接接在线路上,若负载电流超过电度表量程,须用电流互感器将电流变小。

三相四线电度表接线实物。接线槽盖内面有接线端子连接图。应参照接线。每个接线柱有不止一个紧固螺丝,接线时应将导线头充分固定在它们下面。


扩展资料:

(1)全负荷、功率因数等于1。将功率因数选择开关扳至功率因数等于1的位置,调节R1使电流为被试表额定电流,记录试验结果。

(2)半负荷、功率因数等于1。与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的一半,记录试验结果。

(3)轻负荷、功率因数等于1。与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的10%,记录试验结果。

(4)全负荷、半负荷、功率因数等于0.5。将功率因数选择开关K3扳至功率因数等于0.5的位置,做全负荷、半负荷试验,记录试验结果。

(5)潜动。将电压调至被试表额定电压的110%,切断电流回路,观察电度表在铝盘旋转一周内能否停止转动。

(6)灵敏度。功率因数等于1,电压为被试表额定电压,调节R2,使电流由零逐渐加大,打开K2,观察使铝盘持续转动的最小电流值(毫安)。如果此最小电流值在1%In(In一被测表额定电流)以内,则认为灵敏度合格。

(7)平衡试验。将两个电压线圈并联,电流线圈反接串联进行观察。K1合上时,在各种功率因数和各种负荷情况下,铝盘不能转动。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

首先我们先谈一下三相三线制电能表接线孔的布局吧,它是有8个接线柱,2和7接有连接片分别接在1和6接线柱上,接线的地方按顺序为1、3、4、5、6、8,具体接线是这样:将A相电源进线接1,出线接3,B相电源进线既然4、出线接5(其实这2个接线柱是短接的),C相电源进线接6,出线接8。具体见图。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-06
三根相电流进线接输入三相电流感应线圈入口,出口接负载,用了6个口,同时进来的三根相线还要接入相应的电压励磁线圈的入线,出线接零线。OK了 ,如果是大电流或高电压的可使用电流互感器或电压互感器,但读数要乘以互感器的变比了。
第3个回答  2011-05-22
1.4.7表孔分别进A.B.C三相电源。3.6.9表孔接负荷