你的回答感觉很专业。求赐教。空气开关选用

有3层的私人住宅,(单相)进线至一楼的配电箱的总开关,然后分到旁边另外3个单层的开关。再由3个单层的总开关分至1楼,2楼,3楼的配电箱。假设1楼厨卫卧厅各一间,一柜两挂空调,2楼2卫3卧,3挂机,1热水器,若干个备用插座。3楼小客厅,书房,一卫带热水器,2挂机。请问:1,总开关选用多大的什么型号的开关,入户线径多大。2,总开关下的单层总开关选用什么型号多大的开关。3各楼层配电箱总开关选用什么型号的多大的。
或者你有什么建议或者意见。什么方案。最好能详细到各单层回路开关。然后那些电器什么的你就自己假设一下功率。
期待你的回答。
(总开关——分层开关:一楼进线配电箱)——各层楼配电箱的楼层总开关。应该选用什么型号

一楼配16A微断开关,陪1.5平方铜芯线.首先说明:1P空调换算成瓦是745W,上面计算是挂机按1P算,柜机按3P算,每个房间照明平均100W,3个房间300W,空调一共4050W.考虑空调启动电流会大些,本来计算空开是10A,所以选16A也可以.
二楼,空调功率2250W,热水器估算2000W,5个房间500W,共4750W.和一楼一样用16A微断开关与1.5平方配线.
三楼空调功率1500W,热水器2000W,3个房间300W,共3800W,用10A微断与1平方配线.
一楼配电箱用塑壳断路器50A,配线6平方就可以.
1/2/3楼插座分别接10A的1P漏电就可以.
另外此建议只是本人肤浅的知识所能考虑到的,希望有所帮助.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-30
一楼总配电箱:进线建议采用16平方铜塑线或10平方电力电缆,总开关建议采用63A的2P微型断路器(高分断型,分断能力10kA以上)+过电压保护器,分层开关建议选用32A的2P微型断路器+6平方铜塑线。

各楼层配电箱:总开关建议采用32A的隔离开关(可不选用微断),照明回路16A的1P微断+2.5平方铜塑线;普通插座回路20A的2P(或1P+N)漏电保护断路器+4平方铜塑线,一回路插座数不宜超过8个;挂机空调插座回路20A的1P微断+4平方铜塑线,一回路插座数不宜超过2个;柜机
空调插座回路20A的2P(或1P+N)漏电保护断路器+4平方铜塑线,一回路插座数1个。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  2012-08-30
可能是日光灯的相关配件出问题了,具体情况最好找电工检查下 检查一下你家的电源进线,有可能是由你家的进户电源引入的
第2个回答  2012-07-26
楼主买了没~本人专营电气~