家里厕所的空开跳闸了,推不上去,一推上去,旁边那个小按钮就会自动弹出来,然后手松开空开又掉了。
请问是空开坏了么?
在线等啊,请懂的帅哥帮帮忙~~
是空开坏了还是有地方直接短路了?早上都还是好好的,晚上回来就不行了。
另外,厕所所有电器都是关着的
这不是空开空开是没这小按钮的,空开在在短路的情况下才跳闸的。
你说的是空带漏,也就是空开和漏电保护器是做在一起的。这种空带漏在短路或漏电的情况都会跳闸。你的情况是漏电引起的跳闸所以下面的小按钮会弹出来。
在漏电故障没排除之前是合不上闸的。所以检查一下厕所用电器有无漏电现象。如果是短路跳闸那个小按钮是不会弹出的。
第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。
再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。
1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。
2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。
3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。
刚去核对过了,,厨房跟厕所的空开是分开的,有两个空开单独控制。
现在有两个原因,一个是短路,一个是空开坏,但是我不知道怎么判断是哪个原因。。
短路的话 你合闸的时候会听见强烈的打火现象 砰砰的声音 漏电跳 和闸的问题跳 就只是跳闸的声音 你如果会超作 可以把这个闸下面的回路和别的闸调换一下!!! 不跳就是闸的事了 跳则是 短路或漏电 问题会出现在线路 和插座上面
追问谢谢你的回答,但是我只能选一个最佳答案,不好意思了~我还是去找个电工来看下,这个看起来有点危险
追答没什么!!看你还敢合闸 我感觉是漏电 或者闸坏了 不想是短路 短路合闸 那是危险的 如果你开着 白炽灯泡的话 等都会暗一下的!!!而且声音不正常跳闸要大很多
追问那看来估计真的是短路了。。。
追答哈哈 就是啊 !!!你可以看看是之间家装修了还是别人家装修了 没有装修的 可以 把所以的插座 打开 检查 一般情况 你没有用什么超大功率的东西 不会导致线路外皮融化短路的 多数是 插座
和 电源箱 是否有卡皮的现象了 !!找个电工 给你看看吧!!!
厕所只有灯是电器,现在灯也没开,但是也推不上去,只要一推上去,旁边的那个小按钮就会跳出来,这就是短路的情况么?
追答是啊。短路现象就是这样,我遇过好几次。厕所是潮湿场所,更容易短路。电器都拔了吗?
追问拔了的,没有用电器了
追答你的空开只控制厕所吗?如果是,那可能是线路短路了。
也有可能是空开坏了。(空开一般要先按回去旁边的按钮,再推)
现在只有厕所的空开跳闸了,其他的空开是正常的。
旁边那个按钮按回去了的,但是空开一推上去,那个按钮又自动弹出来了,然后空开又掉下来了
按我经验,判断是空开出来后的线路中有短路。还是请个师傅看看吧,电还是挺危险的。
追问空开坏的话,那个小按钮会不会自动弹出来?
追答连这个都能判断,太强了吧。
空开很少会坏的,有没用万能表和电笔?
哎算了,还是不要亲自操作了,
危险!我禁止你这么做!
双节快乐!。。。
谢谢你,现在手里没工具,看来只有等明天了~~
你也双节快乐!!