消防水池取水口有什么要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-12-14
消防水池
应设置取水口,且吸水高度不应大于 6.0m 取水口与建筑物水泵房除外的距离不宜小于 15m 取水口井与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/S8872v7M4FPq8v484P.html
其他回答
第1个回答 2022-06-30
(1)消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100;
(2)消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。;
(3)消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施;
第2个回答 2022-06-30
第一点,取水口不能比那个吸水的口小,如果小的话,它是塞不进去的。
第二点,取水口的深度要比较钱不能太深。
相似回答
消防水池
的
取水口有哪些要求
?
答:
取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...