10kV真空断路器工频耐压试验的具体方法及步骤?

如题所述

工频耐压法是使真空断路器处于开断状态下,在动、静触头之间施加一定的工频电压(电压值按厂家技术标准,一般10kV等级加42kV),检测泄漏电流的 大小及观察灭弧室内的放电现象,真空灭弧室内部不应有持续的放电现象,否则应更换真空灭弧室口工频耐压法实际上是判断真空灭弧室真空度是否符合要求的一种 间接方法。如果真空灭弧室有泄漏,真空灭弧室内气体压力升高到一定程度,触头间比较短的间隙就不能承受试验电压,甚至在升压过程中就会出现放电击穿现象。 工频耐压法的优点是原理简单操作方便,能定性地检测真空灭弧室的好坏。交接试验时要注意,作工频耐压前要把真空断路器触头机械行程调整为要求值后再加压试 验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考