10KV电压互感器耐压试验标准做法?

首先,我先说下情况,电压互感器有三个已经安装在10kv高压柜上面了,电压互感器出厂实验报告上耐压标准是42KV。我在做三相对地耐压试验的时候,不管10kv系统是否中性点接地,反正电压互感器在做耐压试验的时候中性点接地的一次线要拆掉的,我想问的是,(1)当我把三相短接然后对地做42kv耐压试验和(2)把三相、中性点一起短接后对地做42kv耐压试验都可以的吗?因为我不太确定,怕把电压互感器做耐压试验时用了第一或第二的方法把互感器弄坏了,互感器每一个都只能到5.7kv,交流电压进去时这个大家都知道是吧?谢谢指教,急需答案
10KV电压互感器在做耐压试验时,一次绕组末端试验时A N短接后加试验电压(即相对地做耐压试验),那A 和N 不短接、直接A做相对地耐压试验这样也可以吗?两者有什么区别和利弊之处?请哥哥、姐姐、老师们指教一下,谢谢

要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。

电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。

通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。

扩展资料:

实施耐压试验 

①检查所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确,操作人员征得试验负责人许可后,合上电源开关,准备开始升压。升压必须从零(或接近于零)开始,且不可冲击合闸。升压速度在75%试验电压前是可以任意的,自75%试验电压以后开始均匀升压,约每秒2%速率的试验电压上升至试验电压,计时1分钟后,迅速均匀降压到零(或1/3试验电压以下),然后断开电源,用放电棒将被试绕组和试验变压器的高压部分接地,并充分放电。

②参照上述方法进行二次绕组耐压试验。  

③试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验中注意力应高度集中,随时警戒异常情况的发生。 

④试验过程中保持观察,若出现异常,应停止试验,查明原因后再继续进行。 

⑤耐压试验前后均应进行绝缘电阻的测量。 

⑥全部试验结束,应先断开试验电源,再开始拆线,zui后拆除接地线。

参考资料来源:百度百科 ——工频耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
首先,要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。其中出厂试验电压最高,交接试验次之,最低就是大修试验。我猜你可能是施工单位的电气调试人员,做的应该就是交接试验。如果母线电压时10KV的话,试验电压应该是27KV。 另外,必须把一次的同相的首尾短接,要不然会产生电感。
第2个回答  2010-06-09
第3个回答  2010-06-02
A 和N 不短接、直接A做相对地耐压试验
第4个回答  2020-04-21
一次升,二次侧短接。升42干伏。