11问答网
所有问题
10KV电压互感器感应试验做法?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-13
用150Hz的电源给互感器二次侧施加电压让一次侧感应到耐压值即可,时间40s。
追问
二次侧施加电压的要求是多少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SFqq8qqqq.html
其他回答
第1个回答 2012-04-18
用大于50HZ的频率给互感器加压,一般为150-400HZ,时间为两倍额定频率/试验频率再乘以60秒。但不得小于15S。二次加压的电压值应通过一次来折算,因为不论二次加多少,都以一次电压为准,一次必须感应出42KV(半绝缘),或28KV(全绝缘),这样就有二次加压420V(半绝缘)和280V(全绝缘)两种说法。
追问
我采用150Hz,是全绝缘的,我是不是二次加压要给到280V啊?
追答
是啊,但要注意是在一次侧监视电压,二次侧监视电流。
本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
10KV电压互感器耐压试验标准做法?
10KV电压互感器工频耐压试验如何做?
10KV电压互感器要做哪些高压试验
10kV干式电压互感器的感应耐压该怎么做?
10kv电压互感器交流耐压试验接线应该怎样接呢
10kV,20kV,35kV电压互感器感应耐压试验频率如何选...
10kv电压互感器交流耐压试验接线应该怎样接呢