1 后浇带类型:
1) 沉降后浇带:主要用于减小施工期间地基不均与沉降对结构的不利影响,同时也兼作收缩后浇带。
2) 收缩后浇带:主要用于减小施工期间混凝土初期收缩及温度应力。
2 后浇带封闭时间:
1) 沉降后浇带:在高层结构主体封顶后,根据沉降观测记录,由设计单位确认后方可封闭。
2) 收缩后浇带:应在其两侧混凝土龄期达到45d后封闭。
3 后浇带施工
1) 封闭后后浇带的混凝土应采用比两侧混凝土强度等级高一级的补偿收缩混凝土。
2) 施工时,后浇带两边墙、梁、板必须支撑好,直到后浇带封闭且混凝土达到设计强度要求后方能拆除。
3) 后浇带混凝土施工前,应对后浇带部位的止水带予以保护,严防落入杂物及损伤止水带。
4) 后浇带浇筑混凝土前,应清除浮浆、松动石子、松软混凝土层,并将结合面处洒水湿润,但不得积水。
5) 柱、墙水平缝水泥砂浆层厚度不应大于30mm,接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同。
6) 浇筑混凝土时,应选择气温较低的时间进行,但不得低于5℃。
7) 浇筑后其养护时间不应少于28d。
望采纳~~