ABB变频器ACS800-01-0025-03报故障的问题,求高人!!

变频器带电机负载,每次启动时报故障earth fault——2330,拿摇表摇了下端线两遍绝缘,都不接地,然后就把此信号改为报警信号了。之后再次启动,由于这套设备是双电机带动一根大轴,切换时未等大轴停下就启的这个电机,我观察到屏幕上电流超过了30A,然后就报了overcurrent——2310,复位再次检查,无问题再启动就直接报2310了,也不显示电流了,然后就没辙了,此期间earth fault也是一直报的,求高人分析分析原因

不光是电缆,电机的接地也要检测。

你可以在16.03中输入2303,打开100组到202组的参数,然后在102.01中设为off,最后把145.08设为4,来提高接地等级,可能会减少此故障发生的机会。

关于过流.

你是一拖二?如果是同时带两台电机的话则电缆和电机必须一样,必须做标准辨识,可以试验一下在标量控制下是否有同样的问题?

输出侧是否有接触器?输出侧最好不要用接触器。

电机与变频器的功率是否匹配?

电机铭牌数据不准。

[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。
[2]由转矩给定引起:检查转矩给定是否振荡。
[3]由速度响应的过补偿引起:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人满意的结果。)
[4]由过高的反馈滤波时间引起。
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。
[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。
[7]减少斜坡时间。

可能是用一个原因引起的故障。
还是先检查电机的对地绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-25
最好是对照说明书来分析,故障的原因及解决方法都有的;另外向厂家请求技术支援也是一种方法。