ABB变频器ACS800-01-0135-3+D150+P901起动报3220故障,请问怎么解决。

如题所述

1.过低的输入电压。
[1]检查输入保险丝和OESA是否闭合。
[2]分别在停止、起动和运行期间测量进线和DC电压(利用万用表)。
[3]检查供电电源的电压。

2.不正确的逆变器类型。
[1]比较传动单元的额定铭牌与软件中的参数配置。

3.内部故障。
[1]检查AINP板与整流桥之间的电缆连接。
[2]检查AINT板与+DC-bus 之间的电缆连接。
[3]更换AINP板。
[4]更换xINT板。
[5]更换整流桥。
[6]制动单元

直流母线电压低于正常值60%会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-21
3220这个代码表示直流欠电压,我建议你还是检查一下你的进行电源。一般都是进线电源出了问题,变频器自身的很少。来自:求助得到的回答
第1个回答  2012-12-21
整流坏了,或是电抗坏了,还有可能是制动斩波器坏了