11问答网
所有问题
真空断路器分合闸速度、分合闸时间、弹跳、开距、超程是哪个标准定的!
还有合闸弹冲这些参数是哪个国标指定的!
举报该问题
推荐答案 2012-10-24
国标不规定这些的,他只规定开断性能,这些参数是厂家定的,每个厂家的参数都不一样
,在GB1984里面是高压交流断路器开断标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SMq8q27P7.html
其他回答
第1个回答 2012-11-06
现在国家已经出新的标准了
第2个回答 2012-10-24
1、可以学习《GB 1984 - 2003高压交流断路器》;
2、直接查询所用断路器生产厂家的技术数据。
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2012-10-25
mei
第4个回答 2012-10-24
GB1984-2003
相似回答
10kv
真空断路器的
参数有没有
标准
答:
GB 11022,GB 3906,GB
1984这三个标准是中压开关的主要标准
。开距、超程由产品厂家提供,参数根据选用的真空灭弧室变化。合、分闸时间与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳...
大家正在搜
真空断路器短路跳闸能合闸吗
真空断路器合闸后马上跳闸
真空断路器分合闸回路
断路器合闸弹跳时间
真空断路器弹跳标准
真空断路器怎样分合闸
断路器的分合闸过程
真空断路器合闸步骤
真空断路器手动合闸
相关问题
10kv真空断路器的参数有没有标准
急求什么叫超程,断路器.
真空断路器的技术参数
ZW7真空断路器超程和开距是多少?
真空断路器开断弹跳原因有哪些?怎么解决?跪求
为什么要测量断路器的分合闸时间参数?
如何解决真空断路器的弹跳问题
断路器动作时间的定义及其测量方法?