1.5kw电机 应该选多大的保险丝呢?

我的电机铭牌上写的:双值电容电动机,1.5kw,电流:9.57A.绝缘:B级,转速:1450转,频率:50赫兹.请问:
1,首先接地应该从电机的什么地方接出导线?
2,如果不接地,行不行?因为我看到好多外面的人使用电机都没有接地啊
3,想安装一个闸刀开关,保险丝应该选多大的?

1接地是从电机的外壳上引出的。2接地是为了安全,不接就不能防止漏电的发生。3保险丝可以选用15A的。不过我还是劝你使用断路器,它对过流和短路 都很有效。可以选用DZ47-60 D16 2P的,比闸刀开关要可靠的多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-22
以上回答在实践中都是不正确的
第2个回答  2019-07-30
设计值是多少1.5KW
第3个回答  2015-10-17
  1.5kw电机的电流是I=p/u=1500/380=3.9A,这是额定电流,由于熔丝是瞬时电流,一般电机的起动电流是最大的,根据国标规定《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93:第2.4.4条:
  当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:
  一、正确选择保护电器的使用类别;熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜采用保护电动机型。
  二、熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机起动电流和起动时间的交点。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应再加大1~2级。
  三、瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。
  为保险取值2.5倍,则电流是3.9x2.5=9.75A,可以选择10A的熔丝,要是频繁的起动还要大一点。本回答被网友采纳