如何保证断路器电流过零点分闸

如题所述

断路器电流过零点分闸是无法保证的,断路器属于机械脱扣机构,不具备过零点检测功能,因而不能过零点切断。

断路器分合闸电流计算:
  (1)正常情况下人为的分合闸断路器,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。
  (2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按
照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在时间长短。
  2、断路器分合闸要点:
  (1)分闸速度
  由于分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,如果电弧熄灭后,触头间介质强度恢复速度小于恢复电压,将造成电弧重燃,为了防止电弧重燃,以及缩短燃弧时间,必须满足分闸速度。
  分闸速度的大小主要取决于额定电压,当额定电压和触头开距一定时,分闸速度的波动范围取决于开断电流的大小,负载性质,恢复电压等因素,开断电流较大时,分闸速度也应较大,开断电容电流时,由于恢复电压较高,为了减小重燃的几率,分闸速度也应较大。10kV真空开关分闸速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。
  (2)合闸速度
  由于真空开关管在额定开距时的静态耐压水平比较高,所以真空断路器的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造成的电磨损,以及避免发生触头熔焊,因此必须具备一定的合闸速度,但过高的合闸速度不仅增加操作机构的合闸功,同时使开关管受到的合闸冲击增大,大大降低其使用寿命。
  通常情况下10kV级的真空断路器的合闸速度为0.4-0.7m/s必要时可取为0.8-1.2m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-15
无法保证。
1、断路器的动作时间相对于电流变化太长了,等到断路器机构动作,电流已经从过零点变化了。
2、三相系统中不会有三相同时过零的情况,一相过零是,另外两相的电流一般不会是零。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-16
断路器在分闸时在触点分离时会有电弧存在,即在分闸触头已经断开的情况下,短时间内仍然会有电弧将电路导通。这就导致的分断时间的加长。过零点分闸是真空断路器制造的主要目的。电流在过零点时,内部能量为零,燃弧主要靠外部介质。真空则断掉这个外部介质,使得断路器可以在电流过零点时得以分断。
第3个回答  2012-05-15
目前应用的不多,没见过相关资料。估计不太容易,三相回路中,总有不过零的。