消防水泵控制柜,直接启泵线怎么接?

如题所述

消防水泵控制柜,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:

1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:

2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:

3、将直接启泵进电线负极接A01端子。

4、将直接启泵进电线正极接A02端子。

5、将直接启泵输出电线正极接A03端子。

6、将直接启泵输出电线负极接A04端子。(操作完毕)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-14

如上图接法

追问

不经过模块,消防中心直启的

追答

多线联动盘的连接需要经过多线模块后直接连接在设备控制箱里

追问

直接启泵线从多线盘出来,不用经过模块

追答

利达华信的不需要,其他的海湾的,青鸟的和依爱的都需要详见我的网盘的设备厂家文件夹

追问

海湾也不要,我这边就是做海湾的

你有消防报警规范联动公式吗?

追答

海湾的多线联动7根线需要设置多线模块控制的,远程启动、停止和故障、反馈,需要8302A模块。

本回答被网友采纳