电井内接地扁铁搭接可以用螺丝连接吗规

如题所述

  有规范的,见GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》的规定处理。
  这是强制性条款哟,应采用焊接的,焊接方式比螺栓连接施工方便得多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-12
新规范GB50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》4.3 条接地线、接地极的连接,删除了老规范GB50169-2006 (3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊)这一条,应该是可以用螺栓螺接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149 的规定执行。