11问答网
所有问题
电井内接地扁铁搭接可以用螺丝连接吗规
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-15
有规范的,见GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的
接地线
,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松
螺帽
或防松
垫片
,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准GB50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》的规定处理。
这是强制性条款哟,应采用焊接的,焊接方式比螺栓连接施工方便得多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SPvSv788vvMF88FvMP.html
其他回答
第1个回答 2018-03-12
新规范GB50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》4.3 条接地线、接地极的连接,删除了老规范GB50169-2006 (3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊)这一条,应该是可以用螺栓螺接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149 的规定执行。
相似回答
两根
接地扁铁能用螺丝
固定吗
答:
可以
。可以使用螺栓将两个接地扁铁连接在一起,以形成一个更大的接地系统,在连接接地扁铁时,需要使用适当大小的螺栓和螺母,并确保紧固力适当。
大家正在搜
接地扁铁用螺丝搭接
室内接地扁铁搭接规范图片
接地扁铁螺栓连接规范
扁铁接地搭接规范
接地扁铁搭接图集
接地扁铁搭接面积
扁铁接地T型搭接
接地扁铁直角怎么搭接
防雷接地扁铁搭接长度
相关问题
请问在电井内,是否有规范要求桥架每五层需要与接地扁铁用16㎜...
电气井接地扁铁做法
强弱电井内是否需要同时设置等电位和接地扁铁?
电井内消防桥架需做扁铁连接吗
电气井接地扁铁做法是什么?
在电梯井内接地,是否需安装一自上而下镀锌扁钢作为井内接地?
新规范里面有没有关于楼层中强电弱电井需要预留防雷接地扁铁吗
工地上的电井接地扁铁属于预埋里吗?