多层钢框架结构层间位移式多少

钢结构设计规范121页A.2多层框架的柱顶位移H/500,多层框架的层间相对位移h/400。与抗规表5.5.1 多、高层钢结构1/300。
我想问多层框架结构的层间位移到底应该如何控制呢?

高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800。

计算要求

(1)位移为弹性方法计算的位移,水平位移限制值针对的是风荷载或多遇地震作用下的单工况位移。本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响。

(2)层间最大水平位移Δu指第i层的Δu/h指第i层和第i-1层在楼层平面各处位移差ΔUi=Ui-Ui-1中的最大值,这里的Ui是各楼层的层间位移。抗震设计时应采用按多遇地震考虑的各振型下位移的平方和开平方(SRSS法)或完全方根组合(CQC法)是计算结果而不是“规定的水平力”作用下的计算结果。

扩展资料

层间位移角不满足规范要求时的调整方法:

1、程序调整:SATWE程序不能实现。

2、结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。

1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大层间位移往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。

2)利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到层间位移角超过规范限值的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。节点号在“SATWE位移输出文件”中查找。

参考资料来源:百度百科—层间位移角

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-23

高层钢结构层间位移角的规定在《抗规》和《高规》上均有规定,《抗规》为1/300,《高规》1/800。

相关规范对高层钢结构层间位移角的规定: 

1、建筑抗震设计规范GB50011-2001第5.5.1条规定多、高层钢结构弹性层间位移角限值为1/300。 

2、《高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98》第5.5.1条、第5.5.2条、第5.5.3条 根据不同情况对结构层间侧移分别作出了规定。 

3、《高层建筑钢混凝土混合结构设计规程CECS230》2008第4.1.7条 根据不同情况对结构层间侧移分别作出了规定。 

4、《钢结构设计规范GB 50017-2003》在附录A.2中规定在风荷载标准值作用下多层框架结构间相对位移不宜超过h/400。

扩展资料:

多层钢框架结构层间位移式计算要求:

现代高大建筑都有很坚固的框架,墙壁不用承担任何压力而用轻质建材,使整个建筑重量减轻。要算一层的,而且还要放大剪力,抗震设计规范框架结构是应用最广泛的一种结构,它省材料而又能达到很高的强度。它能代替实体的柱和梁,如塔吊的塔身、吊臂都是框架结构的。

参考资料来源:百度百科—层间位移角

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-22
帅哥,你倒是给点分啊~
《钢结构设计规范》A.2.1.3条“多层框架结构位移限值为h/400”
《建筑抗震设计规范》5.5.1“多、高层钢结构弹性层间位移角限值为1/300”
注意:上述《抗规》是08版的。新10版《抗规》的规定是 1/250,其条文说明更进一步说此限值还可以放宽。
前面一个是指“非抗震”的时候,后面一个是指“抗震组合”的时候。追问

非抗震的时候是h/400,抗震的时候是1/250吗? 关于这个位移我一直很纠结。
目前遇到的一个问题是这样的(底框上门钢结构,底框两层,顶层门钢 共为三层。底部两层的位移按新抗规1/250 顶层按钢规1/150 控制是不是就是合理的了呢?抗震八度区,建筑物总高14.2米)
追问一下10个财富值,说实话我特别的穷啊,没有财富值。哈哈哈,不是我小气

追答

两种情况下的位移:
一种是地震作用下按1/250控制
一种是风,按1/400控制
《钢规》和《抗规》都说顶层可以放宽,对工业厂房可进一步放宽。
但都没有具体说可以放宽多少。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-05-09
大家可以探讨一下 底部框架我按照钢框架算的 抗震是300 风是400层间 上部按照门式钢架 带吊车180 不带吊车80