单相接地流过变压器中性点的电流多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-24
6-10KV中性点不接地系统来说,单相接地电流应小于30A,对35KV中性点不接地系统来说,单相接地电流应小于10A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SqqMvFq2M88M2F2vS2.html
相似回答
电力
变压器中性点
通过57.5欧姆电阻
接地的
10KV电缆线路,当发生
单相
金 ...
答:
单相接地电流=5.77KV/57.7≡100A
所以发生单相金属性接地时,接地电流是100A。金属性接地是常说的“死接地”,就是接地电阻几乎为零属于稳定性接地,除此还有高阻接地,属不稳定接地等。非金属性接地故障就是高压电缆主绝缘层局部击穿,这种故障用1000V以下摇表测量绝缘电阻还是很大的,在直流泄漏试验...