变压器中性点接地线电流多大
1600KVA的
变压器
,经测量,
中性点
引出的
接地线
有
30A以上的电流
,请问老 ...
答:
2、
中性线
是工作线,上面有30A的工作
电流
是正常的,对单相用电设备,电流从相线(火线)出来,必然要经过中性线(零线)回去,从数值上来说,这个电流不是很大。虽然零线上可以有电流,但
变压器
的三相负荷是要平衡的,不然即不节能,又不安全。3、
接地线
是保护线,上面理论上是没有电流的,如果出现电流...
电力
变压器中性点
通过57.5欧姆电阻
接地
的10KV电缆线路,当发生单相金 ...
答:
10KV电缆线路的线电压是10KV,相电压=10KV/√3≡5.77KV;
单相接地电流=5.77KV/57.7≡100A 所以发生单相金属性接地时,接地电流是100A
。金属性接地是常说的“死接地”,就是接地电阻几乎为零属于稳定性接地,除此还有高阻接地,属不稳定接地等。非金属性接地故障就是高压电缆主绝缘层局部击穿,这...
单相
接地
流过
变压器中性点
的
电流多大
答:
6-10KV中性点不接地系统来说,
单相接地电流应小于30A
,对35KV中性点不接地系统来说,单相接地电流应小于10A。
变压器接地线电流
80安有什么影响吗?
答:
接地线电流80安
,说明变压器壳体带电,有极大的安全隐患,人体触碰会发生严重的触电事故。
500
变压器
的
中性点接地
用
多大线
答:
40X4。其500KVA变压器低压侧额定电流为722A,
中性点正常允许电流约480A
,铜芯导线用240平方,中性点接地可用40X4的镀锌扁钢线。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
什么叫做
变压器
的
接地电流
,接地电流在多少范围内属于正常?
答:
回路为地--初级--次级--地。
接地电流
依据
变压器
功率和绕制松紧以及铁芯形状会有不同的值,一般以效率论是否正常,几十瓦的变压器能达到90%的效率就很不错了,大功率变压器能达到97%以上,高频变压器一般能达到90%以上。在高频电路中接地电流点最好就在变压器铁芯下方初次级间敷设一条
地线接地
。
变压器中性点接地电流
大小?
答:
变压器中性点接地电流
的大小取决于多种因素,包括变压器设计、运行条件和接地系统。在正常工作条件下,变压器中性点接地电流应该很小,接近于零。这是因为变压器的中性点通常与大地连接,形成接地系统。在正常运行情况下,中性点处的电流主要是由对称性功率负荷引起的,这些负荷在A、B、C相中的电流基本相等,...
变压器
外壳
接地电流
多少合格
答:
变压器
外壳
接地电流
就是
中性点
不平衡电流,与变压器的容量大小有关。变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,零线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:相线不平衡度=(最大电流-最小电流)/最大电流X100 零线不...
10kv单相接地的
接地电流有多大
答:
10KV单相接地的
接地电流
不是一个固定的值,和
接地点
与电源距离、接地点土壤电阻等诸多因素有关,一一般在20-30A左右,但是最大不会超过30A,因为超过30A,系统的
变压器中性点
就必须加装消弧线圈了。
中性点
经电阻
接地
的
变压器
电阻计算方法
答:
一般二次侧
中性点
电阻接地,
接地电流
不会超过10A,只报警,中性点电压除以电流就是电阻,最小电阻40欧姆.