什么是相间距离,什么是接地距离保护?

什么是相间距离,什么是接地距离保护?保护范围是什么?各是怎样动作的?

     相间距离就是判断线路是否发生相间短路的保护,例如AB BC CA短路。属于严重故障啊。
I段相间距离,说明短路点距离很近啊。

     接地距离保护的优点是:瞬动段对金属性接地故障保护范围稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合;保护动作速度快,动作特性好; 受系统运行方式变化的影响小。


距离保护:http://www.weijizongbao.com/xl/152.html


距离保护图片

谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-25
都是指输入距离保护装置的电压和电流的组合,一般也称为距离保护接线。这些组合对各种短路类型和不同的故障相情况,往往不可能完全准确反映距离保护安装处与短路处的距离(也即是说距离保护装置的测量阻抗和该距离与线路单位阻抗的乘积不对应)。所以在发生相间短路时能够准确反映该距离的组合称为相间距离,在发生接地短路时能够准确反映该距离的组合称为接地距离。
保护范围与这个两个概念无直接关系。
两者动作方程的主要差异也在于电流电压的组合,原理无本质上的不同。
第2个回答  2013-02-01
距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。 距离保护又分为相间距离保护和接地距离保护,区别那个叫“兽兽”的网友已经回答了
第3个回答  2012-03-24
按照我的字面理解,相间距离是 两根电线的距离,比如火线和零线距离,
接地保护是防止静电,比如有电机等易产生静电的设备必须用三相插头,有的四相;本回答被提问者采纳