第1个回答 2012-08-08
看负荷增长趋势,现在一般选择双量程的,比如可能最大电流90A,就选100*2的型号。100*2就是说一般时候用100,如果负荷继续增长,可以调整变成200的。
第2个回答 2012-08-08
1、选择电压等级为35KV的;
2、根据负荷大小选择合适的变比,一次电流的70%为设备额定电流。
3、根据安装位置来选择,是户外不是户内。
4、根据用途来选择,是计量、保护、还是精密设备。
一般计量0.2级,保护选择3级。
精密设备根据设备的不同精度也有所不同。本回答被网友采纳
第3个回答 2012-08-08
1、选择电压等级为35KV的,最高工作电压40.5kv。
2、根据负荷大小选择合适的变比,一次电流的70%为设备额定电流。
3、根据安装位置来选择,是户外还是户内。
4、根据用途来选择,是计量、测量、保护。一般计量0.2s级,测量0.5级,保护选择3P级。
5、还有根据安装位置,选择是干式还是油浸式电压互感器。
6、根据电压互感用途,选择电磁式电压互感器还是电容式电压互感器。
7、还有安装是线路电压互感器还是母线电压互感器。