35KV电流互感器如何选择

如题所述

电流互感器的选择主要看线路电流。2000W的话,电流大概9.2A,应该选15A的互感器,10A的裕度太小。
RB,包括1k欧电阻和电容,应该是互感器内部的。你这个不是简单的电流互感器,应该是个电流传感器了,输出是毫伏级的电压信号。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-08
看负荷增长趋势,现在一般选择双量程的,比如可能最大电流90A,就选100*2的型号。100*2就是说一般时候用100,如果负荷继续增长,可以调整变成200的。
第2个回答  2012-08-08
1、选择电压等级为35KV的;
2、根据负荷大小选择合适的变比,一次电流的70%为设备额定电流。
3、根据安装位置来选择,是户外不是户内。
4、根据用途来选择,是计量、保护、还是精密设备。
一般计量0.2级,保护选择3级。
精密设备根据设备的不同精度也有所不同。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-08
1、选择电压等级为35KV的,最高工作电压40.5kv。
2、根据负荷大小选择合适的变比,一次电流的70%为设备额定电流。
3、根据安装位置来选择,是户外还是户内。
4、根据用途来选择,是计量、测量、保护。一般计量0.2s级,测量0.5级,保护选择3P级。
5、还有根据安装位置,选择是干式还是油浸式电压互感器。
6、根据电压互感用途,选择电磁式电压互感器还是电容式电压互感器。
7、还有安装是线路电压互感器还是母线电压互感器。